Тема: Новичок. Проблем с МВА8

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.06.2008
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    37

    По умолчанию Новичок. Проблем с МВА8

    купил МВА8, подключил через АС3, конфигуратор говорит "всё ОК, МВА8 вижу версия 7.5". всё выключил

    затем подключил на 1-й вход самый простой датчик "сухие контакты", просто чтоб проверить работу с датчиками вообще, по схеме в инструкции поставил два резистора по 75 Ом.
    выбрал в конфигураторе на входе 1 "датчики сухие контактные", поставил галочку в опроснике входов на "вход 1", всё включил....
    НО в строке "значение" пишется только "Датчик отключён", хотя при опросе моргает светодиод на МВА, моргает обновляющаяся строчка в конфигураторе... чё делать - не знаю, мож я что пропустил...
    кто уже хорошо въехал в работу с МВА - ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Коротенко Посмотреть сообщение
    выбрал в конфигураторе на входе 1 "датчики сухие контактные", поставил галочку в опроснике входов на "вход 1", всё включил....
    А запись настроек в прибор сделали? Это не происходит автоматом после изменения параметров в конфигураторе.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    16.06.2008
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Чекин Посмотреть сообщение
    А запись настроек в прибор сделали? .
    имеется в виду "Прибор МВА8 > Записать все пораметры"? нет, не делал, щас попробую.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    16.06.2008
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    всё работает! ещё подключил термопреобразователь сопротивления ТСМ 50М, по его паспорту W=1.428, а в конфигураторе W=1.426,
    1. поэтому вопрос - как изменяться показания?
    2. как увеличить точность показаний в графе "ЗНАЧЕНИЕ" с десятых до сотых долей?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    В конфигураторе в поле "Тип датчика" выберите значение "ТСМ50М (Cu'50) W=1,428", оно там есть.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Коротенко Посмотреть сообщение
    2. как увеличить точность показаний в графе "ЗНАЧЕНИЕ" с десятых до сотых долей?
    в конфигураторе отображение идет до десятых долей, настройка отображения делается там, куда эти измерения вы будете передавать. Поэтому вопрос: с каким оборудованием планируется связывать мва8 и по какому протоколу?

    К слову, точность измерений термосопротивлений вместе с ацп не столь высока, что бы быть на 100% уверенным в сотых долях градуса.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    16.06.2008
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Чекин Посмотреть сообщение
    выберите значение "ТСМ50М (Cu'50) W=1,428", оно там есть.
    ТОЧНО, я сразу и не увидел его...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.06.2008
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Поэтому вопрос: с каким оборудованием планируется связывать мва8 и по какому протоколу?
    ну, собственно МВА8 снимает данные с термосопротивления ТСМ50 и с датчика давления модель ОТ-1 (его я обозначил как токовый 0...20мА).
    пока что МВА8 через АС3-М подсоединяется в компу, в данный момент информацию смотрю по графикам в Owen Process Manager 2.04. Всё работает
    сейчас планирую сделать свою прогу, т.к. надо снимать данные с ещё одного отдельного устройства.
    Последний раз редактировалось Коротенко; 18.06.2008 в 03:53.

  9. #9

    По умолчанию

    что может быть ? к мва 8 подключены датчики температуры и сухие контакты. раньше все работало. сейчас пишет при опросе входов нет связи с ацп