Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Привод Delta VFD-F

  1. #1

    По умолчанию Привод Delta VFD-F

    Да простит меня фирма Овен но адекватных ответов негде не нашел.
    Проблема с данным приводом в "железе" может у кого есть плата с блока питания данного привода типоразмера H (привода на 185, 220кВт)
    сгорели элементы на плате SMD резисторы, необходимы их номиналы, обозначение AR76, AR9. Или рассмотрю возможность покупки данной платы. Официальных представителей Delta в России не нашел, а куда звонили (в основном Москва) предлагают отправить привод к ним, а это не совсем вариант.

    П.С.: Вопрос представителям фирмы Овен: Планируется ли выпуск преобразователей частоты до 220 кВт?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    В ближайшее время расширение линейки ОВЕН ПЧВ по мощности не планируется. Если Вам нужна помощь в замене ПЧ Delta на более надежное оборудование - пишите в личку, помогу подобрать варианты из линеек партнеров.
    Что касается представителей Delta в России, могу порекомендовать обратиться в Стоик ЛТД.

  3. #3

    По умолчанию

    В том-то и дело что руководство не хочет раскошеливаться на новый привод. Пока установка работает на половину мощности, да и скоро зима типа и так холодно будет.(((

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Аргументация прямо-таки бронебойная.
    Не хотят раскошеливаться - пусть сидят и морозят сопли!
    Вообще спалить надо дотла девайс - и всё решится само собой быстро и качественно!

  5. #5

    По умолчанию

    Вопрос еще из-за чего привод сгорел. Предохранитель вот нештатный стоит.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Вопрос еще из-за чего привод сгорел. Предохранитель вот нештатный стоит.
    привод сгорел без меня. предохранитель не штатный по тому, что на предприятии подстанция царя гороха, а лето было на грозы богатое. Вот в одну из гроз сгорели два диода на этой-же плате, их видно у "штатного" предохранителя, и сгорел предохранитель. Предохранитель того же номинала что и стоял.
    А проблемы начались с того, что заказчик решил с экономить денег, а проектировщик на эти деньги напроектировал два частотника, шкаф управления в одном помещении с открытым баком для воды охлаждения конденсаторов, два фреоновых компрессора, испаритель и подводку лед воды, на которой скапливается нехилый конденсат. И все это без вентиляции. Четыре гора после запуска оборудования каждое лето в помещении открывали двери, что бы охлаждать помещение, ну и к имеющейся влажности добавлялась уличная.
    Проблемы с частотником начались в этом году. Сначала неравномерность входного тока по фазам, банально сгнил разъем на управление тиристором выпрямителя. Потом постоянные ошибки защиты IGBT, тоже что и выпрямителем плюс утечка одного модуля IGBT (там их два параллельно) замена модуля. сейчас вот это.
    Мысль есть туда поставить простой блок питания на 24В но нужны эксперименты.

  7. #7

    По умолчанию

    Ну дела, сочувствую.

Похожие темы

  1. Привод КДМ
    от XOXOL в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 09:40
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:52
  3. ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 12:26
  4. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 11:55
  5. Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •