Тема: Каскадное управление насосами ТЗ

  1. #21

    По умолчанию

    Ну да, особенно выходов. И если ставить 9 контакторов+УПП то лучше наверное еще немного добавить денег и поставить 3 ЧРП вместо всего этого хозяйства.

  2. #22
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Считать надо по вариантам. Возможно Вы правы. Для 3-х насосов может быть и так, тем более что на рынке появляются ЧРП конструктивно объединённые с двигателями.

  3. #23

    По умолчанию

    Насосы уже установлены те что были в наличии, вертикальные грундфос без встроенных ЧРП, так что вариант с "наездниками" отпадает.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Планируем использовать еще такой вариант для 4 насосов:
    1 ПЧ, 8 контакторов, 4 УПП.
    Работать планируется в режиме - один ведущий с ПЧ, остальные через плавный пуск подключаются напрямую.
    + ротация ведущего насоса и подключение насосов по наработке.

    Причем все варианты содержат ньюансы, которые придется решать при пуско-наладке.
    Но в нашем случае все решается через ПЛК.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Планируем использовать еще такой вариант для 4 насосов:
    1 ПЧ, 8 контакторов, 4 УПП.
    Работать планируется в режиме - один ведущий с ПЧ, остальные через плавный пуск подключаются напрямую.
    + ротация ведущего насоса и подключение насосов по наработке.
    Вы полагаете, что 3 дополнительных УПП выйдут дешевле и надёжнее, чем 4 контактора?
    Обоснуйте, пожалуйста.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Вы полагаете, что 3 дополнительных УПП выйдут дешевле и надёжнее, чем 4 контактора?
    Обоснуйте, пожалуйста.
    Пожелания заказчика - необходимы полностью работоспособные 2 схемы управления.
    1 - через ПЛК
    2 - с переключателей на щите.

    + изначально схема была 8 контакторов + 1 ПЧ + ПЛК - все так и купили.
    В итоге подозреваю, что будет пробоваться схема изначальная (с передачей насоса от ПЧ в сеть и обратно)
    А далее по результатам. Возможно будет заменена на подключение доп насосов к ведущему с помощью УПП.

    Я так понимаю, Вы предлагаете вариант - 1ПЧ + 1 УПП + 12 КМ +ПЛК.
    Соответственно 1 ведущий, подклчюение остальных с УПП и передача после разгона на КМ?

  7. #27
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, Вы предлагаете вариант - 1ПЧ + 1 УПП + 12 КМ +ПЛК.
    Соответственно 1 ведущий, подклчюение остальных с УПП и передача после разгона на КМ?
    Именно.
    ИМХО только такая схема может обеспечить относительно безболезненный переход с автоматического на полностью ручное управление в случае отказа любого из компонентов системы управления двигателями. Переход на управление "от ключей на щите" будет с минимальными простоями.

    PS Если требуется система с режимом работы 24/7, то следует также предусмотреть резервные ПЧ и УПП, а также вынести пульты управления ПЧ на лицевую панель и, возможно, установить щитовой прибор для задания производительности на ПЧ.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.10.2014 в 12:23.

  8. #28

    По умолчанию

    А с целью экономии электроэнергии и минимизации затрат на замену насососов никто никогда не рассматривал такую схему (цифры - значения производительности насосов)
    1 - регулируемый
    1 - не регулируемый
    2, 4, 8, 16, ... не регулируемые?

  9. #29
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    А теперь взгляните на это глазами эксплуатационщиков/технологов и выведите в ремонт один насос. Желательно по-крупнее
    Реально сохранить режим?

    Поэтому за такую "экономию" заказчик платить не будет.

  10. #30

    По умолчанию

    Реально, если есть резервный насос самого большого номинала.
    Повторяю - ~85% стоимости владения - стоимость израсходованного электричества.
    Понятно - менталитет, стоимость электричества легко заложить в тариф, а капиталки - нет. Плюс стоимость кредита. Но всеже.
    Последний раз редактировалось ASo; 04.10.2014 в 13:40.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:54
  2. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  3. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
  4. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •