Тема: ПЛК304 после перепрошивки не видится из CDS

  1. #1

    По умолчанию ПЛК304 после перепрошивки не видится из CDS

    Уважаемые коллеги!
    Столкнулся с такой проблемой. Обновил прошивку в ПЛК304 до v2.022. Операция завершилась успешно, но после перезагрузки ПЛК перестал видеться кодесисом. Не через сканирование сети, не через задание айпи напрямую. На веб-интерфейс могу зайти, через SSH в консоль тоже могу, а кодесис не видит ПЛК. Версия Codesys 3.5 SP3 Patch2.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BaJIEpuK Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    Столкнулся с такой проблемой. Обновил прошивку в ПЛК304 до v2.022. Операция завершилась успешно, но после перезагрузки ПЛК перестал видеться кодесисом. Не через сканирование сети, не через задание айпи напрямую. На веб-интерфейс могу зайти, через SSH в консоль тоже могу, а кодесис не видит ПЛК. Версия Codesys 3.5 SP3 Patch2.
    Присоединяюсь к вопросу!
    Ситуация ОДИН В ОДИН!
    Добавлю только что у меня ПЛК304 М01.
    Последний раз редактировалось Леонид; 13.10.2014 в 15:25.

  3. #3

    По умолчанию

    Ситуация крайне похожа!

    После перепрошивки ПЛК304 М01 на прошивку что на сайте http://www.owen.ru/uploads/setup_plc304v2_v2.022.zip

    Контроллер абсолютно не видится ни CDS 3.4SP2, ни 3.4SP4, ни 3.5SP5.

    Причем после перепрошивки адрес у контроллера меняется на 10.2.4.117, после изменения адреса у компа на эту подсеть, к контроллеру можно подключится по WEB и SSH и менять настройки сети, но он все равно не видится CDS.
    Также при включении DHCP на контроллере он напрочь теряется, хотя до перепрошивки прекрасно получал адрес и виделся во всех CDS.

    Вот лог прошивки:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt log1.txt (11.6 Кб, Просмотров: 8)

  4. #4

    По умолчанию

    Вопрос решился благодаря техподдержке, спасибо Трофимову Артему!

    Попробуйте сделать следующее
    вручную подключаемся к котроллеру через терминал (как по порту Р3, так и Ethernet) программой Putty или гипертерминалом:
    1) проверяем командой PS запущен ли ./CoDeSySSP
    2) выключаем его - killall CoDeSySSP (если не проходит killall -9 CoDeSySSP)
    3) заходим в каталог - cd ./CoDeSysSP
    4) переименовывам файл - mv libCmpIoDrvHal.so libCmpIoDrvHal.__произвольные символы
    5)запускаем процесс командой - codesyssp &
    6) перезагружем ПЛК

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо!
    Я тоже "откачал" свой ПЛК304 М01.
    Но проблемы на этом не кончились!
    Как и с самого начала продолжает зависать Ethernet при включении питания. Удается запустить иногда с 5-го, иногда со 2-го раза при снятии и подачи питания!
    При этом постоянно светятся светодиоды на разъеме RJ45 - Ethernet, и светодиод LAN, даже если провод вытащен из ПЛК!
    При нажатии кнопки reset вроде стартует каждый раз.
    Но все равно как-то странно работает то отваливается онлайн, то вовсе программа перестает работать(сделал такой вывод из того что перестает мигать светодиод опроса через порт P1 - через него организован опрос УСО).
    Кстати светодиод работа у меня только 1 раз кратковременно мигает при включении ПЛК во время загрузки, после этого не светится вобще!
    До этого ПЛК использовал ПЛК304 и на нем одна и таже программа прекрасно работала, здесь же чудеса какие-то!

    Кстати как понять какая версия прошивки зашита в ПЛК? У меня что версия 1.9.4? Я перепрошивал v2.022!
    Безымянный.png

    Шевцов Игорь у вас не наблюдается чего нибудь похожего на Вашем ПЛК?
    Последний раз редактировалось Леонид; 18.10.2014 в 02:09.

  6. #6

    По умолчанию

    Ethernet и светодиод "работа" ведут себя аналогично, версию пишет также(

    Ну это пока не критично, надеюсь в ближайшее время разработчики разберутся что это и как с этим бороться...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шевцов Игорь Посмотреть сообщение
    Ethernet и светодиод "работа" ведут себя аналогично, версию пишет также(

    Ну это пока не критично, надеюсь в ближайшее время разработчики разберутся что это и как с этим бороться...
    Не критично? если Ethernet использовать только для зашивки программы, но в моем случае он выступает TCP сервером для связи целой кучи ПЛК, так что для меня это более чем критично!
    На счет устранения в ближайшее время этих недугов - сильно сомневаюсь, даже тему такую создал, обратите внимание на дату и количество ответов!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17931
    Мне кажется что "овеновцы" линейку 3хх вообще пока отложили на полочку!
    Последний раз редактировалось Леонид; 20.10.2014 в 17:52.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    когда у меня порт совсем сдох, сдавал в сервис, ответ был что плохая пайка. А по поводу не всегда сразу включается, на промышленных устройствах такое не редкость как оказалось, попробуйте шлюз записать из другой сети, мне один раз так помогло

  9. #9

    По умолчанию

    Вопрос с нестабильной работой LAN порта и проблемы с его зависанием при пуске ПЛК304 решены на данный момент. Вы можете обратиться в сервисный центр , чтобы устранить данный дефект работы ПЛК.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 12:45
  2. ПЛК304 и CDS 3.5 SP1 Patch4
    от zilog в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 14:40
  3. Не сохраняется время в ПЛК304
    от nestor в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:10
  4. глюк после перепрошивки ПЛК150
    от igorgr-lis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 21:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •