Тема: Как реализовать небольшое число разнородных (DI,DO,AI,AO) вводов-выводов?

  1. #1

    По умолчанию Как реализовать небольшое число разнородных (DI,DO,AI,AO) вводов-выводов?

    Уважаемые коллеги,
    помогите понять*.

    Имеется некая технологическая установка, которой надо управлять.
    В качестве контроллера планируется использование панельного контроллера СПК1хх и реализовать систему распределенного ввода-вывода на модулях ввода-вывода.
    Чисто "географически", по местоположению, установка имеет несколько узлов, разнесенных в пространстве на десятки метров.
    Там присутствует некоторое количество дискретных сигналов ввода и вывода.
    По описанию на сайте я запланировал применение МДВВ (там потребуется по 2 шт. для двух узлов, всего 4 шт).
    Однако возникли трудности с узлом, где имеются одновременно сигналы и ввода, и вывода, дискретные и аналоговые.
    Конкретно:
    Дискретные: 3 входа, 2 выхода
    Аналоговые(4…20мА): 2 входа, 1 выход.
    Посоветуйте, каким образом можно организовать такой ввод-вывод.
    Ставить три разных модуля? Скажем, МВ110, МУ110 и МК110? (или МДВВ?). Как-то мне не нравится такое решение.
    Есть ли возможность реализовать указанное количество сигналов на одном устройстве?
    Посоветуйте, как быть.

    ____________________________
    *Написал письмо в "поддержку", но ответа не получил...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Поставьте ПЛК 63 слейвом.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Поставьте ПЛК 63 слейвом.
    А он так может? В характеристиках написано, что в сетях ОВЕН он работает совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д. То есть, я так понимаю, "мастером".

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Это же ПЛК. Работает, как хочет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Это же ПЛК. Работает, как хочет.
    Понял, спасибо. Надо в руки брать и пробовать, тогда проще станет.
    Такое решение дешевле получается, но тогда для него придется программку писать.

    А вот в этой связи еще вопрос.
    В такой конфигурации (СПК ---> ПЛК) имеет значение порядок включения питания? То есть они установят связь в любом случае или надо сначала запускать "мастера", потом "слейва"?
    Что будет, если произойдет сбой по сети ОВЕН? Связь восстановится по сторожевому таймеру или надо передергивать питание?
    Собственно, и других модулей касается... Это работает надежно? Или есть хитрости и нюансы?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    СПК останавливает обмен с устройством , превысившим таймаут ответа. СПК загружается довольно не сразу, потому ситуация с неответом от слэйвов при включении нереальна. В программе пишется одна строчка по контролю за интефейсом каждого слэйва, и строка пересброса(перезагрузки) интерфейса по этому слэйву. Пример есть в теме про СПК. Обмен в частности СПК107 с МВ110 и МУ110 в моем проекте я наблюдал достаточно надежный, произвольных сбоев не было. Были сбои связанные с неправильной компоновкой схемы, входов. Все случаи требовали для устранения пересброса по питанию, потому програмный пересброс интерфейса практически не понадобился.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    СПК останавливает обмен с устройством , превысившим таймаут ответа. СПК загружается довольно не сразу, потому ситуация с неответом от слэйвов при включении нереальна. В программе пишется одна строчка по контролю за интефейсом каждого слэйва, и строка пересброса(перезагрузки) интерфейса по этому слэйву. Пример есть в теме про СПК. Обмен в частности СПК107 с МВ110 и МУ110 в моем проекте я наблюдал достаточно надежный, произвольных сбоев не было. Были сбои связанные с неправильной компоновкой схемы, входов. Все случаи требовали для устранения пересброса по питанию, потому програмный пересброс интерфейса практически не понадобился.
    Спасибо.
    Но это означает, что рядом с системой должен находиться специально обученный человек, который знает, что в случае "зависания" надо передернуть питание?
    И текущее состояние пропадет? А как же оборудование? Тогда надо писать управляющую программу таким образом, чтобы "подхватывалось" текущее состояние. Что-то не могу сообразить, как отличить "холодное" включение от "горячего" перезапуска по ошибке...

    Были сбои связанные с неправильной компоновкой схемы, входов.
    А где-то написано, как надо правильно компоновать? Можете про это поподробнее рассказать? Нет ничего ценнее практического опыта.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Нет, имел ввиду не пересброс, а выключение и исправление монтажа. В частности один из входов МВ110-8А использовал для подключения дискретных датчиков(сух. контакт) по наличию питания 220В на общей схеме. Провода прокинули в силовой шкаф без экрана к своб. контактам пускателя. Что не очень хорошо, как оказалось. в силовом шафу порядка 20 пускателей, управление 8-ю движками, и мощными тэнами.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Нет, имел ввиду не пересброс, а выключение и исправление монтажа. В частности один из входов МВ110-8А использовал для подключения дискретных датчиков(сух. контакт) по наличию питания 220В на общей схеме. Провода прокинули в силовой шкаф без экрана к своб. контактам пускателя. Что не очень хорошо, как оказалось. в силовом шафу порядка 20 пускателей, управление 8-ю движками, и мощными тэнами.
    То есть проблема была не по сети, а из-за помех на соединительных проводах?
    Но "сухой контакт", по идее, коммутирует ток, помеха не должна так сильно влиять? Или эти модули подвержены влиянию?
    А существуют какие-то общие рекомендации по борьбе с помехами для модулей и контроллеров ОВЕН? Что, все соединения должны быть сделаны экранированными кабелями?!?!?!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    СПК с модулями в отдельном заземленном шкафчике, провода с аналоговых датчиков в экране, на входе приборов по питанию БСФ(сетевой фильтр). Рекомендовал еще бесперебойник, в связи с долгоиграющим процессом (более 3-х суток). Шкаф собирал заказчик сам, поставил ИЭКи и похоже без запаса по пусковому по движкам вентиляторов. Искрило, аж читать можно в полутемном помещении

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:46
  2. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
  3. температура в дымоходе - как реализовать?
    от grig в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:11
  4. Ai & Ao - время опроса и отработки
    от K.I.V. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 11:14
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 13:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •