Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: СИ8 счет длины кабеля

  1. #1

    Lightbulb СИ8 счет длины кабеля

    Здравствуйте подскажите как настроить этот прибор для прямого и реверсивного счета длины кабеля с помощью 2х датчиков n-p-n типа. Очень буду благодарен!

  2. #2

    По умолчанию

    прибор работает сдатчиками p-n-p типа, либо датчики другие , либо извращайтесь и инвертируйте сигнал с них, например при помощи транзистора

  3. #3

    По умолчанию

    Как раз таки он работает с n-p-n датчиками мне нужна пошаговая инструкция как настроить если можно!

  4. #4

    По умолчанию

    Насколько я понял из инструкции, "реверсивный счет с автоматическим определением направления по трем датчикам задается при значениях inP= 5." По двум он невозможен. Либо - если датчики независимо считают: один только в "плюс", другой только в "минус" (тогда inP= 4). Вот только как это сделать, даже представить не могу.
    Последний раз редактировалось Baitullin; 01.10.2014 в 16:20.

  5. #5

    По умолчанию

    При inp=4 датчик на вх1 определяет направление счета датчика, подключенного ко вх2. Получается так: При замкнутом вх1 счет по вх2 идет в "-", при разомкнутом вх1 счет идет в "+". Поэтому нужно каким-либо образом приводить систему к такому режиму блокировки датчика на вх1, который переводил бы СИ8 врежим обратного или прямого счета. Проще всего реализовать это если применить энкодер (ENC-1-1-N-24 например). Это как вариант. Возможно кто подскажет более элегантное решение.

  6. #6

    По умолчанию

    Что мешает использовать два датчика в виде энкодера? И чем решение с энкодером не элегантно?

  7. #7

    По умолчанию

    Каюсь, цифру перепутал, inP=3 имел в виду. Но в любом случае с 2-мя датчиками не получится.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    Но в любом случае с 2-мя датчиками не получится.
    Энкодер разве это не два датчика в одном флаконе? (не считая Z)
    Правильно прицепить к механизму, чтобы получить нужное чередование импульсов, совсем не сложно.
    inP= 4
    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Что мешает использовать два датчика в виде энкодера?
    для счёта кабеля точно ничего не мешает.
    Последний раз редактировалось BETEP; 02.10.2014 в 15:12.

  9. #9

    По умолчанию

    при равномерной протяжке, наверное, но при ручных работах имеет место "дребезг" при изменении направления протяжки добавляющий лишние единицы счета

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Для измерения кабеля лучше использовать счетчик СИ-30. В нем коэффициент пересчета настраивается как надо и помехозащищенность лучше при работе с моторами.
    Но раз взяли СИ-8, то для реверсивного счета в меню GrouP_C выбрать inp_4 (стр. 25 и 37 инструкции). С двумя индуктивными датчиками будет реверсивный счет и никакого дребезга нет. Индуктивные датчики должны работать в такой последовательности: первый включился- второй включился - первый выключился- второй выключился. Попробовал файл с рисунком прикрепить
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Koleso_1.gif 
Просмотров:	366 
Размер:	20.1 Кб 
ID:	14831  

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. На счет МНС1
    от Gans в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 05:49
  2. счет отдозируемого материала
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 15:07
  3. быстрый счет по входам плк-150-220
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 20:01
  4. измерение длины с помощью си-8
    от energetic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 22:28
  5. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:02

Метки этой темы