Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК-73 и твердотельное реле

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-73 и твердотельное реле

    Добрый день.
    Возможно ли управлять твердотельным реле MD1544ZD3 с выхода типа "К" ПЛК-73?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a.pavlov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возможно ли управлять твердотельным реле MD1544ZD3 с выхода типа "К" ПЛК-73?
    А какие проблемы ?

  3. #3

    По умолчанию

    Просто в документации показано подключение реле. Вот я и подумал, можно ли вместо реле подключить ТТР и нужны ли будут какие либо дополнительные элементы типа сопротивлений?

  4. #4

    По умолчанию

    Можно и без резистора. Обеспечь ток в цепи управления ТТР 10 ... 15 мА и все будет отлично работать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.09.2014 в 10:31.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать.