Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Дискретность выходного сигнала НПТ-1

  1. #1

    По умолчанию Дискретность выходного сигнала НПТ-1

    Здравствуйте. столкнулся с проблемой, хотел использовать преобразователь для регистрации быстроменяющейся температуры, по материалам регистрации видно что нпт-1 изменяет ток на выходе с частотой около секунды. подскажите возможно ли его перенастроить для изменение частоты до 100 раз в секунду?

  2. #2

    По умолчанию

    В РЭ на преобразователь ясно написано: Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного - не более 3 сек. Вот и весь сказ. Надо искать другой преобразователь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.09.2014 в 11:33.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    В РЭ на преобразователь ясно написано: Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного - не более 3 сек. Вот и весь сказ.
    И в чем здесь аксиома, если бы было не менее, а так диапазон от нуля до трех секунд ни чего не разъясняющий

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    И в чем здесь аксиома, если бы было не менее, а так диапазон от нуля до трех секунд ни чего не разъясняющий
    У Сергея Ржевского получилась 1 сек, т.е нулем и не пахнет. Запись в РЭ явно указывает на значительное время реакции на скачок измеряемой величины. А что за объект такой, что температура так быстро меняется ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.09.2014 в 12:10.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что за объект такой, что температура так быстро меняется ?
    Двигатель ракетный. при запуске один из параметров меняется с температуры окружающей среды до 100-120 градусов, за время около 3-х секунд.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Ржевский Посмотреть сообщение
    Двигатель ракетный. при запуске один из параметров меняется с температуры окружающей среды до 100-120 градусов, за время около 3-х секунд.
    с каких пор ракетостроение использует бюджетные плк, может еще и радиодетали без соответствующего класса, гденить на рынке закупаете

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Теперь понятно почему ракеты частенько не выходят на заданную траекторию!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    с каких пор ракетостроение использует бюджетные плк, может еще и радиодетали без соответствующего класса, гденить на рынке закупаете
    В современной России все возможно.

  9. #9

    По умолчанию

    Успокою взволновавшийся народ, как было сказано бюджетные ПЛК и радиодетали конечно на ракету не идут. Мы занимаемся наземными огневыми испытаниями двигателей ракеты, а это далеко не вся ракета. Задача испытания снять параметры. Соответственно используется то, что удовлетворяет нас как средство измерения. По классу точности некоторые параметры не требуют чтобы он был высоким. А для достижения цели все средства хороши) и неважно сколько они стоят. Каждую задачу можно решить по разному, и при этом цена не всегда показатель качества и надежности.
    Но всетаки вернемся к НПТ. Можно ли его перенастроить чтобы вообще исключить задержку на выходе при резком увеличении входного параметра, поменять прошивку например, или это однозначно невозможно, и надо искать другой преобразователь. Вопрос большей частью к разработчикам.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    ни кто не сомневался, что Вы сделали обобщение про ракеты.
    По сути проблемы, а так ли важен сам преобразователь, тут главное чем получаете рабочие температуры, я ведь не зря написал плк а не нтп, даже если используется быстрый модуль аналоговых входов от овена это всего 200Гц, к тому же в контроллер чтоб получить есть ограничение по времени протокола передачи данных. Помоему тут не о прошивке нужно задуматься, а о другом оборудовании ( не копеечном )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:50
  2. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:26
  3. Диапазон выходного тока НТП1-Ex
    от Ryzhij в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 11:27
  4. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •