Тема: Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА

  1. #11
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Сигнал обратной связи от позиционера часто используется в системах управления не только для индикации, но и для противоаварийной защиты, для создания дополнительных контуров управления (в том числе и самим клапаном - да-да - чтобы добиться от привода нужных характеристик). С применением интеллектуальных позиционеров (там и ПИД встроен и диагностика с самонастройкой, и полевая шина) актуальность аналогового сигнала обратной связи по положению клапана уменьшается.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.10.2014 в 19:07.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    По поводу подключения: на первый взгляд вроде бы правильно. Но хочу задать вопрос: В чем смысл обратной связи от позиционера?
    А как замкнутая система автоматического регулирования может работать без сигнала обратной связи ?

  3. #13

    По умолчанию

    В свою очередь, если ответ AVF был в ваш адрес, приношу AVF'у и свои извинения. Давайте общаться вежливо, уважать людей. Всем спасибо за ответы.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А как замкнутая система автоматического регулирования может работать без сигнала обратной связи ?
    Обратная связь для САР обычно нужна, тут Вы правы.
    Осталось только уточнить по какому параметру должна быть эта обратная связь?
    Клапан с позиционером находится в контуре регулирования чего?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.10.2014 в 19:04.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Сигнал обратной связи от позиционера часто используется в системах управления не только для индикации, но и для противоаварийной защиты, для создания дополнительных контуров управления (в том числе и самим клапаном - да-да - чтобы добиться от привода нужных характеристик). С применением интеллектуальных позиционеров (там и ПИД встроен и диагностика с самонастройкой, и полевая шина) актуальность аналогового сигнала обратной связи по положению клапана уменьшается.
    Согласеню Но в нашем случае все намного проще

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А как замкнутая система автоматического регулирования может работать без сигнала обратной связи ?
    Речь шла о обратной связи именно от позиционера, а ее необходимость вообше не отрицалась. Внимательно почитайте переписку в теме.
    Ryzhij все доходчиво объяснил.
    Последний раз редактировалось xtc; 05.10.2014 в 10:13.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. регулирование клапаном с приводом 4-20мА
    от werg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:16
  2. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:15
  3. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 23:10
  4. 4-20ма на два прибора
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:53
  5. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •