Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: СМИ2

  1. #1

    Question СМИ2

    Здравствуйте! Помогите начинающему решить проблему. Имеется 2 датчика давления (уровни бассейнов) с вых. 4-20 мА в будущем до 20 шт. Хочу организовать вывод показаний уровней в операторской на СМИ2 (один датчик-один индикатор). Самый удаленный датчик на расстоянии ок. 100 м. Помогите с подбором оборудования и организацией связей между приборами. Заранее благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    А для чего вам СМИ2, он ведь работает только по RS485. Для схемы "один датчик 4...20мА - один индикатор" вполне подойдет ИТП-11 (http://www.owen.ru/catalog/indikator...itp11/opisanie)
    Кабель используйте медный экранированный,сечением не менее 0,75мм2 - МКЭШ 2х0,75.
    Тип датчика - гидростатический. На какую глубину они будут погружаться?

  3. #3

    По умолчанию

    он ведь работает только по RS485
    по данному порту линия из витой пары до 1000м. опять же цена МКЭШ и витой пары на 100м. , а к стати не нашел в руководстве (может плохо искал) длинна линии между вторичным и первичным приборами с 4..20ма Кокова?

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо G.Mark и Павел Братковский! У меня уже имеются бассейны с закладными для датчиков уровня в нижней их части (гидростат. не понадобиться) которые сейчас работают на пневматике (МСП, ПВ2.2-древность!). Хочу заменить первичники на (ПД100 с открытой мембраной 250 кРа (2,5 м) с вых. сигн. 4-20 мА), токовые сигналы собрать на 1-м этаже, где находятся бассейны (20) может на МВ? , и витой парой по RS485 передавать на СМИ2 (2-й этаж на щит диспетчерской (100- 120 м ,каждый ПД100-СМИ2) подскажите какой ПЛК нужен, как связать все оборудование?. G.Mark представляете сколько МКЭШа по токовой петле понадобиться для БП-ПД- ИТП 11. для 20-и точек измерения. G.Mark и Павел Братковский, спасибо, будут предложения-пишите.

  5. #5

    По умолчанию

    или Вы опечатались или ошибаетесь 250 кРа это 2.5 кгс/см2 тоесть 25 метров

  6. #6

    По умолчанию

    Если стоит вопрос бюджета, то есть предложение для более простой системы: Вместо кучи СМИ2 поставить одну панель оператора (например ИП320 или СП270) и на нее через модули аналогового ввода выводить показания всех датчиков давления.
    Такая система будет являться более бюджетным и простым в настройке решением. Сравниваю без учета стоимости кабелей:
    МВ110-224.8А - 3шт (для 20 датчиков) - 12567руб.
    СМИ2 20шт - 23600руб.
    самая простая модель ПЛК100 - 7080руб. (для организации обмена данными через модули на СМИ2)
    АС4 1шт (для настройки модулей и СМИ2) 1829руб.
    Итого 45076руб
    или
    МВ110-224.8А - 3шт (для 20 датчиков) - 12567руб.
    Панель ИП320 - 4956руб. либо СП270 13989руб.
    АС4 1829руб.
    Итого 19352руб (при выборе ИП320) и 28358руб (с СП270)

  7. #7

    По умолчанию

    Либо СПК-107 вместо Панели 9 794,00 руб в нём и панель оператора и контроллер и всю эту инфу будет архивировать

  8. #8

    По умолчанию

    Простите 25 кРа (2,5 м)

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо G.Mark. Вы меня натолкнули на еще одну мысль. Панели это хорошо, но при выходе ее из строя операторы "ослепнут" полностью (не увидят сразу все 20 уровней) для нашего производства-катастрофа. А если так: ПД-100 -- ИТП (для каждого уровня) -- (в токовой петле) МВ110-224.8А -- АС4 -- ПК(Мастер) для архивации и т.п. При выходе из строя ИТП в каком либо канале токовой петли, дежурный персонал службы КИПиА оперативно сможет его заменить. Единственный вопрос, можно ли на токовую петлю садить ИТП и канал МВ?

  10. #10

    По умолчанию

    Почему нет, можно конечно. ИТП и канал МВ подключаете последовательно.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100 + СМИ2
    от илья21 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 21:30
  2. сми2
    от stanislav0 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 05:52
  3. СПК207+СМИ2
    от 2117180 в разделе СПК2хх