Тема: Программирование ПЛК304 через MasterSCAD'у(2)

  1. #1

    По умолчанию Программирование ПЛК304 через MasterSCAD'у(2)

    Добрый день!!!
    Возникла проблема с программированием контроллера owen ПЛК304. В наличии имеется ПЛК304 с исполняющей системой M-PLC, MasterSCADA. Программирование контроллера ведется через MasterSCADA соответственно, с самим контроллером связь налажена, НО проблема заключается в считывании данных по ModBus RTU через порт 1. Настройки "COM 1":
    -интерфейс "RS485";
    -протокол "Modbus RTU";
    -номер порта "1";
    -скорость "19200";
    - "четность", стоп бит "1", "8" бит данных;
    - остальные настройки оставил без изменений.

    В данный порт добавляю "Устройство ModBus 1", настройки:
    - адрес устройства "11" - к данному порту по протоколу ModBus RTU подключен ПЧ danfoss(для теста связи);
    - параметр "Использовать групповые запросы при записи" оставил неизменным, т е состояние "TRUE".

    Если не добавлять переменные в "Устройство ModBus 1" то данная конфигурация спокойно загружается в ПЛК304.
    Если же добавить пару переменных то начинает ругаться "Отказ модуля устройстd Modbus 1" и "Отказ внешних устройств УСО";

    Help ME, в чем проблема может быть, переменные создавал разных типов, и тип ячейки тоже пробовал ставить разные все равно ошибка? может что то еще надо сделать

  2. #2

    По умолчанию

    Отказ модулей означает что система не может опросить данные ячейки.
    По умолчанию, в настройках порта стоит таймаут 100 мс. Возможно устройство отвечает слишком медленно. Попробуйте увеличить.
    Также обратите внимание, что в свойствах устройства также есть настройка таймаута (если стоит 0 - то наследуется от порта).
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    к сожалению увеличение времени отклика не помогает, "Также обратите внимание, что в свойствах устройства также есть настройка таймаута (если стоит 0 - то наследуется от порта)." - стоит "0".

  4. #4

    По умолчанию

    при создании регистра чтения, в свойствах указываю адресс "8309" - адресс ячейки из ПЧ, которое надо считать (в данной ячейке лежит адресс частотника в сети и я его как раз хочу считать), тип значения - целый, тип ячейки ставил входной регистр и регистр хранения, при загрузке данная переменная становилаь неактивной, т е не может ее обработать и соответственно ошибки которые были описаны в начале темы(((

  5. #5

    По умолчанию

    Вы пробовали опрашивать данный регистр частотного преобразователя другим мастером (например нашим ОРС сервером)?
    Проверьте также все настройки - скорость, адрес, стоп-биты, правильность подключения.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    все работает)))

Похожие темы

  1. Программирование ПЛК150 через интернет
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 15:54
  2. Программирование ПЛК 110-60 Р.М через Нетбук
    от Михаил_А в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 12:20
  3. программирование через TCP/IP
    от alhoresm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:58
  4. связь с плк304 через Vpn
    от alex3000plus в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •