Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Подключение к ТРМ-251 самодельного датчика с нестандартными уровнями

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию Подключение к ТРМ-251 самодельного датчика с нестандартными уровнями

    Здравствуйте!

    Хотим подключить к ПИД - регулятору ТРМ-251 самодельный активный датчик с нестандартными уровнями выходных напряжений. На выходе датчика имеем рабочий диапазон напряжений от 0,15 до 5В постоянного тока, ниже 0,15В при включенном датчике напряжение не опускается. Можно ли выставить эти уровни напряжений в качестве начального (0%) и конечного (100%) непосредственно на ТРМ или требуется подгонять эти уровни под стандартные диапазоны 0-1В или 0-10В? Или может быть имеет смысл перейти на токовый вход 4-20мА, где 4мА будут соответствовать нашему начальному уровню напряжения 0,15В, а 20мА - конечному уровню 5В?
    Еще один вопрос, который напрашивается: есть ли у входов ТРМ ток/напряжение защита и что произойдет, если напряжение на входе вдруг подскочит до 15 - 20В?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Ты схему своей махарайки приведи, интересно посмотреть.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ты схему своей махарайки приведи, интересно посмотреть.
    Махарайка эта - индуктивный датчик, разработанный в Институте физики земли. Пишу "самодельный" потому что производство их штучное и изготовлены они всего в нескольких экземплярах. Подключают они их к своим собственным регистраторам и бед не знают, а мы хотим подключить к стандартному прибору. Схема выходных цепей проста до безобразия: катушка индуктивности находится в переменном магнитном поле, с нее снимается напряжение, выпрямляется диодным мостом и через RC - цепочку поступает на выход датчика. Никаких защит и ограничений, за исключением одного последовательно включенного резистора 50 Ом, не предусмотрено, т.к. их "родной" регистратор имеет это все внутри себя.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Все - таки хотелось бы услышать ответ от специалистов "Овена". Не знаю, может быть, не очень внимательно читал мануал, но вопросы остались.
    Можно ли программно настроить диапазон стандартных напряжений 0-1В или 0-10В, или токов 4-20мА на реальные напряжения 0,15 - 5В?
    Предусмотрена ли у ТРМ-251 защита по входу активных датчиков (U, I) и как себя будет вести прибор при скачке напряжения, например, до 20В?

    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Вопрос к модератору: может быть, я эту тему не в том разделе разместил и надо переместить в "Эксплуатацию"? Если это так, то прошу прощения и прошу перемещения.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NET Посмотреть сообщение
    ...
    Можно ли программно настроить диапазон стандартных напряжений 0-1В или 0-10В, или токов 4-20мА на реальные напряжения 0,15 - 5В?
    Предусмотрена ли у ТРМ-251 защита по входу активных датчиков (U, I) и как себя будет вести прибор при скачке напряжения, например, до 20В?

    Спасибо.
    Скорее всего такой датчик с ТРМ251 Вам не удастся состыковать.
    В приборе все градуировки и диапазоны заложены жестко, по гост,
    а далее будет проблема калибровки.
    Вам нужен прибор с пользовательским диапазоном, поищите у ф."Элемер", "КонтрАвт", "Термодат"...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    Скорее всего такой датчик с ТРМ251 Вам не удастся состыковать.
    В приборе все градуировки и диапазоны заложены жестко, по гост,
    а далее будет проблема калибровки.
    Вам нужен прибор с пользовательским диапазоном, поищите у ф."Элемер", "КонтрАвт", "Термодат"...
    Спасибо за ответ. Но уже поздно, купили ТРМ-251. Когда покупали, рассчитывали на датчики со стандартными выходами 4-20мА и 0-10В - датчики фирмы Klaschka, заказывали через дистрибьютеров, долго ждали; каждый датчик стоит тысяч по 50 руб. чистыми плюс накрутки. А когда получили, оказалось, что на нашу магнитную среду они не реагируют. В общем, несчастный случай.
    Теперь приходится возвращаться к тому, что есть в наличии. Но вот выход у нашего датчика именно такой, как писал. Ломаю голову, как его "прикрутить" к ТРМ-251.
    Может быть, все - таки использовать токовый вход 4-20мА, принудительно обозначив границы реального токового диапазона?
    Или использовать 0-1В, разделив наше максимальное напряжение 5В на 5; а все, что будет случайно выходить за пределы 1В принудительно резать стабилитроном, включенным параллельно входу ТРМ? Но в этом случае у нас не будет нуля, а вместо нуля будет 0,15/5=0,03В. Т.е. реальный диапазон будет 0,03 - 1В, причем нелинейный.
    Как быть?

  8. #8

    По умолчанию

    Напиши чем собираешься управлять. Что за объект ? Зачем тебе иметь точно 0 В ? 0,03 В - это очень близко к 0.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.09.2014 в 20:04.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Мне кажется через преобразователь 0-5В в 4-20мА или 0-1В, 0-10В подключить получится. У Phoenix Contact есть вот это
    Последний раз редактировалось Зоя; 25.09.2014 в 12:12.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NET Посмотреть сообщение
    Все - таки хотелось бы услышать ответ от специалистов "Овена". Не знаю, может быть, не очень внимательно читал мануал, но вопросы остались.
    Можно ли программно настроить диапазон стандартных напряжений 0-1В или 0-10В, или токов 4-20мА на реальные напряжения 0,15 - 5В?
    Предусмотрена ли у ТРМ-251 защита по входу активных датчиков (U, I) и как себя будет вести прибор при скачке напряжения, например, до 20В?
    Спасибо.
    1. Перенастроить нельзя, но можете использовать диапазон 0-10В для измерения напряжений 0,15-5В. Точность входа ТРМ намного выше, чем точность Вашего датчика, а пересчёт В в Ваши условные единицы можете сделать любым, кроме нелинейного.
    2. Как электронщик, не могу себе представить, чтобы измеряемое напряжение 20-30 Вольт могло вывести из строя промышленный прибор, предназначенный для измерения 10 Вольт. Но на всякий случай поставьте на выход своего прибора стабилитрон вольт на 12 с минимальными утечками.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-251
    от taruska в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 16:00
  2. трм 251
    от петр3660 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:31
  3. Настройка ТРМ 251
    от Сергей Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 14:20
  4. трм-251
    от петр3660 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 18:21
  5. трм 251
    от Лукьянов Василий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 12:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •