Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Подключение к ТРМ-251 самодельного датчика с нестандартными уровнями

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NET Посмотреть сообщение
    Может быть, все - таки использовать токовый вход 4-20мА, принудительно обозначив границы реального токового диапазона?
    Или использовать 0-1В, разделив наше максимальное напряжение 5В на 5; а все, что будет случайно выходить за пределы 1В принудительно резать стабилитроном, включенным параллельно входу ТРМ? Но в этом случае у нас не будет нуля, а вместо нуля будет 0,15/5=0,03В. Т.е. реальный диапазон будет 0,03 - 1В, причем нелинейный.
    Как быть?
    Не знаю, как у ТРМ251, но у других ОВЕНовских приборов раньше не было токовых входов. Был только вход по напряжению и подключенный к нему внешний резистор. Комбинация из входа 0-1В и резистора 50 Ом вместе образует входы 0-20мА и 4-20мА. И Вам нужен именно вход по напряжению, ибо выходное напряжение Ваших датчиков должно очень сильно зависеть о сопротивления нагрузки. Кстати, узнайте у авторов датчиков, может быть правильнее использовать у них не выходное напряжение, а выходной ток.

  2. #12

    По умолчанию

    в трм настройте на 0...1в. с датчика поставьте делитель напряжение 1:5, шкалой внутри трм настройте нужный диапазон и не мучайтесь.

    датчики уникальные, а вопросы детские

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Напиши чем собираешься управлять. Что за объект ? Зачем тебе иметь точно 0 В ? 0,03 В - это очень близко к 0.
    На выходе ТРМ-251 - твердотельное реле, а точнее ШИМ - ключ. Управление идет условно говоря магнитным полем большого электромагнита. Наличие малого напряжения на входе ТРМ при холостом ходе датчика и, соответственно, всей установки, будет означать работу управляемого электромагнита и наличие магнитного поля на выходе, хоть и слабого. Получается, что на производственном процессе это может и не отразиться, но гонять непрерывно катушку электромагнита не есть хорошо. Если на ТРМ нельзя 0,03В ""превратить" в 0, т.е. в "стартовую" позицию, то, видимо, 0,03В надо превращать в 0 физически.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    в трм настройте на 0...1в. с датчика поставьте делитель напряжение 1:5, шкалой внутри трм настройте нужный диапазон и не мучайтесь.

    датчики уникальные, а вопросы детские
    Очень хочется верить, что детские :-)
    Вот это - то и важно знать: можно ли шкалой внутри ТРМ настроить нужный диапазон?

  5. #15

    По умолчанию

    да можно, лишь бы сигнал с вашего датчика был стабильным.
    сами трм из моей практики показывают лучше, чем заявлено в документах

  6. #16

    По умолчанию

    На выходе ТРМ-251 - твердотельное реле, а точнее ШИМ - ключ. Управление идет условно говоря магнитным полем большого электромагнита. Наличие малого напряжения на входе ТРМ при холостом ходе датчика и, соответственно, всей установки, будет означать работу управляемого электромагнита и наличие магнитного поля на выходе, хоть и слабого. Получается, что на производственном процессе это может и не отразиться, но гонять непрерывно катушку электромагнита не есть хорошо. Если на ТРМ нельзя 0,03В ""превратить" в 0, т.е. в "стартовую" позицию, то, видимо, 0,03В надо превращать в 0 физически.
    можно взять прецизионный операционный усилитель и с его помощью ваш сигнал с датчика привести в нормальный вид и ноль и весь диапазон будет в порядке.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NET Посмотреть сообщение
    ... можно ли шкалой внутри ТРМ настроить нужный диапазон?
    А если поэкспериментировать с параметром Ain.L - нижняя граница
    диапазона измерения ТРМ251, будет ли он корректно регулировать, если
    измеренное значение чуть меньше нижней границы?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NET Посмотреть сообщение
    Наличие малого напряжения на входе ТРМ при холостом ходе датчика и, соответственно, всей установки, будет означать работу управляемого электромагнита и наличие магнитного поля на выходе, хоть и слабого.
    1.Почему? По моему Вы путаете тёплое с зелёным.
    2. Если хотите превратить показания 0,03 в показания 0,00 пользуйтесь корректором нулевых показаний. Он есть у каждого показывающего Овена, сразу за выбором шкалы датчика

  9. #19

    По умолчанию

    Если хотите превратить показания 0,03 в показания 0,00 пользуйтесь корректором нулевых показаний. Он есть у каждого показывающего Овена, сразу за выбором шкалы датчика
    ИМХО вот это да, согласен на все 100% да ТРМ забываются

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ-251
    от taruska в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 16:00
  2. трм 251
    от петр3660 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:31
  3. Настройка ТРМ 251
    от Сергей Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 14:20
  4. трм-251
    от петр3660 в разделе Подбор Оборудования