Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Подбор оборудования для автоматизации электрокотельных

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования для автоматизации электрокотельных

    Добрый день! Прошу помочь с подбором оборудования для автоматизации 3-х электрокотельных.
    Необходимо автоматизировать 3 электрокотельных с возможностью передачи данных диспетчеру и рассылки СМС при аварийных ситуациях. Расстояние между котельными и диспетчером в пределах 500-700м.
    Возможно ли это реализовать на 3-х приборах ТРМ-138, соединив их через АС3-М с ПК у диспетчера по сети RS-485, на компьютере установить визуализацию процессов. при отклонении -оповещение по sms определенных номеров.
    В настоящее время в 3-х котельных работают по 2 эл.котла КЭВ-400 и КЭВ-250 на приборах ТРМ-1 автономно, есть дежурный персонал, который руководство хочет упразднить.
    Подойдет ли для этого ТРМ-138, или нужен ПЛК?
    Контролируем давление ХВС
    давление системы
    температуру прямой, обратной
    состояние 2 насосов и сети
    спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sokol-off Посмотреть сообщение
    ... есть дежурный персонал, который руководство хочет упразднить.
    ...
    интересно,придет диспетчеру сигнал о внештатной ситуации,кто будет В РЕАЛЕ устранять неполадку -само руководство или диспечер?
    а так,если НЕ экономить внукам директора на яблоки -тянет на ПЛК160+панелька ИП320.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вапросик Посмотреть сообщение
    интересно,придет диспетчеру сигнал о внештатной ситуации,кто будет В РЕАЛЕ устранять неполадку -само руководство или диспечер?
    а так,если НЕ экономить внукам директора на яблоки -тянет на ПЛК160+панелька ИП320.
    у диспетчера или в каждой котельной?

  4. #4

    По умолчанию

    тут возможна разбивка на 3 этапа автоматизации:

    1) установка в каждой котельной ПЛК160+ИП320(кстати,по эргономике возможна еще установка индикатора СМИ2-в местных щитах,
    или замена им -вместо панели),после тщательной отработки причинно-следственных связей-кто виновен и что делать?
    переход к следующему этапу,
    2)установка модемов к каждому ПЛК-и дальнейшая автоматизация, т.е. отработка -sms-оповещений
    и последний этап,если дело до него вообще дойдет
    3) визуализация т/п на экране ПК в комнате диспетчерской.

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 12:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 18:12
  3. подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    от vovann2105 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:05
  4. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 19:56
  5. подбор оборудования для автоматизации теплицы
    от user928 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •