Тема: Помогите вывести данные с ПЛК в СМИ2 по ModBus RTU

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию Помогите вывести данные с ПЛК в СМИ2 по ModBus RTU

    Я ещё только учусь. Помогите пожалуйста вывести данные с ПЛК в СМИ2, форум просмотрел не нашёл подходящего примера под свою задачу. Поделитесь простым примером...

  2. #2

    По умолчанию

    Соединить сми с плк
    в конфигурации плк - добавить owen мастер
    Таблица 5.2–Заводские сетевые настройки прибора (*если не меняли на СМИ2 возмите настройки прям из этой таблицы руководства на СМИ2 *)
    добавить переменные с адресами согласно руководству на сми2
    -------------------------------------------------------------------
    самое простое добавите в плк :
    owen мастер
    выберите интерфейс 485 (*Таблица 5.2–Заводские сетевые настройки прибора сми2 *)
    добавите переменную String variable (Listen)
    в адрес впишите - адрес устройства (*16 по умолчанию*)
    в hash name впишите к примеру vEr это переменная версия (*Версия ПО*)
    -так проверите связь и получение данных о версии по

    в руководстве указаны hash name и типы к ним .

    а дальше все просто тип переменной и адреса вывода переменной
    вот из руководства Продолжение таблицы Г.3 страница 31
    выставляете тип (INT,WORD,Float,String,«Портрет») hash name dAtA

    Продолжение таблицы Г.3 страница 33 - тут указаны hash name соответствия выводимым параметрам на экран

    т.е. заполняете тип данных вывода на экран и заполняете что выводить
    для float
    dAtA -2
    val.F -2.1
    должно на экране показать 2.1
    Последний раз редактировалось Droxi; 19.09.2014 в 21:14.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Спасибо! А как с ModBus RTU сделать?

  4. #4

    По умолчанию

    к прибору идет ПО для конкурированию СМИ2 переключаете протокол на приборе на ModBus RTU
    в плк добавляете
    ModBus мастер
    выбираете интерфейс - 485 -1 вбиваете настройки согласно измененным в СМИ2
    добавляете Universal modbus device - тут укажите адрес modbus slave
    добавляете регистры - (*тип регистра - адрес регистра - номер функции *)
    дальше все тоже самое что и OWEN протоколом принцип тот же
    Таблица Г.4 –Параметры протокола ModBus страница 35 руководства на СМИ2
    Последний раз редактировалось Droxi; 19.09.2014 в 21:31.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Это всё я делал, не получается вытащить данные на СМИ. Вот проект посмотрите пожалуйста
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Tempest; 19.09.2014 в 21:38.

  6. #6

    По умолчанию

    если связь со сми2 есть и настройки правильные -
    то
    1.У вас не хватает указания типа для отображения на панели ! стр 37 Продолжение таблицы Г.4 -- 17 регистр data тут для float надо 2 прописать !
    тип переменной в 17 адресе дальше в 27 положите значение !

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Я так всё уже сделал .Связи нет( не могу понять почему

  8. #8

    По умолчанию

    возьмите modbus тестер любой и проверьте чтение со СМИ2 регистра версии по.

    для тестирования
    1.настройки на СМИ2 все посмотрите еще раз и установите такие же в интерфейсе modbus master
    2.отключите все устройства кроме СМИ2
    3.уберите с проекта все регистры по данному устройству и установите только 1 регистр на чтение версии по.
    Последний раз редактировалось Droxi; 19.09.2014 в 22:19.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Сделал скрины, может ошибся где то, целый день пытаюсь добится работы
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию

    в сети 485 приборов много?
    пробовали напрямую только со сми2?
    пробовали читать со СМИ2 версию ПО?
    есть модбас мастер тестовый?(*если есть читать с прибора пробовали?*)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Широковещательная команда записи MODBUS RTU на СМИ2
    от Юрий_М в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 11:45
  2. СМИ2+плк160 по modbus
    от звездочка в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 08:08
  3. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 16:13
  4. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 22:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •