Тема: Помогите вывести данные с ПЛК в СМИ2 по ModBus RTU

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Всё получилось, в настройке мастера ModBus нужно значение Framing time ms 50 было 0, прописал 50 и всё заработало) прочитал тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14923
    Спасибо огромное за помощь!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Tempest; 19.09.2014 в 23:12.