    По умолчанию Подключение ИК датчика к СИ-30

    Здравствуйте!

    Помогите разобраться - есть ИК датчик SICK - pnp, с выходами:
    1. +L
    2. Ǭ̀
    3. -M
    4. Q

    Можно-ли подключить его к СИ-30, если можно то как?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр221 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Помогите разобраться - есть ИК датчик SICK - pnp, с выходами:
    1. +L
    2. Ǭ̀
    3. -M
    4. Q

    Можно-ли подключить его к СИ-30, если можно то как?
    Приведите полную маркировку вашего датчика. Глянуть его описание нужно.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    1.+L на кл. +24В на СИ30
    2. Ǭ̀ на кл. Вх1
    3.-M на кл. Общий
    4. Q на кл. Вх2

    Если счет не пойдет, то поменяйте 2. и 3. друг с другом.