А ЕСТЬ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С КОНФИГУРАТОРОМ ИП320, НА САЙТЕ НЕ СМОГ НАЙТИ.МОЖЕТЕ ВЫЛОЖИТЬ ССЫЛКУ.ЗАРАНИЕ СПАСИБО
А ЕСТЬ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С КОНФИГУРАТОРОМ ИП320, НА САЙТЕ НЕ СМОГ НАЙТИ.МОЖЕТЕ ВЫЛОЖИТЬ ССЫЛКУ.ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Можете посмотреть здесь.
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой.
Я сделал в ИП320 25 динамических текстов, соответственно им 25 регистров присылает ПЛК100, + 1 байт считывает для кнопки работающий как "момент. 1". Из 25 регистров, только 19 видятся корректно, остальные показывают 0, хотя ПЛК в конфигурации ПЛК показывает, что он посылает на выпавшие регистры 1, и перестал бит зажигатся от кнопки. Когда регистров + бит было меньше 19, все было ок, но я заметил что кнопка, работающий как "момент. 1", зажигала бит с задержкой. Связка такова ПЛК100(Master)-МВА8(Slave)-МВА8(Slave)-ИП320(Slave) -ИП320(Slave) -ИП320(Slave)-МВА8(Slave). Вот на первой же ИП320 возникла такая проблема. Остальные две я пока не подключал. В ПЛК100 Для них все зарезервировано но не активно. ПЛК100 Для двух оставшихся ИП320 все зарезервировано но не активно. Использовал для программирования ИП320 сначала 6,5е потом 6,5к.
Панели были запрограммированы больше года назад, возникла необходимость обновить софт. (конфигуратор 6.5)
при обновлении ряд панелей отказались программироваться (выдаёт короткий звуковой сигнал, экран становится пустым, надпись downloading не появляется и стоит в таком состоянии до момента Time-out).
Ошибки в конфигурации проекта, настройках соединения исключены т.к. другие панели при тех же условиях заливаются на ура. Пробывал уменьшать скорость соединения, заменять преобразователь интерфейсов (ICP CON), шнуры, эффекта не получил.
Панели были в одной поставке (и те что прогграммируются и те что нет).
В чём может быть проблема?
спасибо за информацию. с ситуацией разбираемся...
а как насчет пожеланий указанных здесь:
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...3&postcount=51
а то ни ответа, ни привета!!! как об стенку горох! игнорируете чтоль?
похоже действиельно игнор!
Здравствуйте. Вы не в игноре, просто дать вам законченный ответ, пока мы не можем.
К сожалению наши ресурсы, как вы понимаете, не позволяют нам воплощать в жизнь абсолютно все наши и ваши пожелания.. актуальные разработки ОВЕН
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 08.12.2010 в 10:04.
Здравствуете. Возникли проблемы с ИП320. Пытаюсь залить проект, после нажатия кнопки загрузить на экране ИП320 появляется надпись Downloading 0% и всё, больше ничего не происходит, до тех пор пока на компе не появляется сообщение Time-Out и предлагает проверить кабель. Для подключения использую переходник и нуль-модемный кабель (его распайка верна). Проверил 3 ИП320 итог тот же... Может я что-то не то делаю? Помогите...
Здравствуйте.
Причина Вашей проблемы - старая версия конфигуратора ИП320.
Панели, произведенные после 18 января 2011 года, прошиваются только конфигуратором версии 8.0k.
В связи с доработкой встроенного ПО панели.
Обновить его можно: http://kipshop.ru/Soft/Configurators...p320_setup.zip или с диска ИП320
Приносим свои извинения, за доставленные неудобства.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 14.02.2011 в 15:22.