Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 300

Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k

  1. #171
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Подниму больную тему снова (извините, если это обсуждалось ранее).
    Имею в наличии ИП320 (2008 года рождения, Б08-010542), переходник Gembird USB LINK (PL2303), переходник TrendNet TU-S9 и конфигураторы версий от 6.5f и по 8.0k. Переходники рабочие (проверено на других устройствах) и панель связывается с ПК, но проблема вот в чем: при загрузке проекта в ИП320, панель переходит в режим Download, но прогресса нет - проект так и остается на стадии 0%. Через определенное время выскакивает ошибка "Превышение Time-out". В чем может быть проблема и как ее решить?

  2. #172
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    К усбшному переходнику я еще дополнительно свой кабель таял, в инструкции есть схема распайки

  3. #173
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    К усбшному переходнику я еще дополнительно свой кабель таял, в инструкции есть схема распайки
    А что родной кабель ИП320 (Б09-003512) не подходит?

  4. #174
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Не припоминаю чтоб с панелью приходил кабель, переходник в комплекте есть,а кабеля вроде нет

  5. #175
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Не припоминаю чтоб с панелью приходил кабель, переходник в комплекте есть,а кабеля вроде нет
    Кабель заказывался отдельно. Только вот через переходник родной кабель подключать не надо. Проблема решена, capzap, Спасибо.

  6. #176
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Теперь другая проблема в проекте. В версии конфигуратора 6.5е в настройках регистра, устанавливаю атрибут "Настр.", но команду 4 поменять на 3 не получается. В другой ветке форума, я читал, что
    панель возможно не понимает считывание командой 4, попробуйте изменить на 3, может быть в этом дело
    но эта команда не изменятся в данной версии конфигуратора. Пробовал открыть проект в 8 версии конфигуратора, там команда изменяется, но сам проект не загружается в панель. (ИП320 2008 г.в.).
    Посоветуйте, как изменять значения регистров через эту панель в проекте старого конфигуратора или как связать новый конфигуратор с данной панелью.
    (RS232-Debug, ИП320 - Master, ПЛК150-УЛ - Slave, ModBus-RTU)
    Изображения Изображения

  7. #177

    По умолчанию

    А кто мешает использовать версию 6.5z.

  8. #178
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А кто мешает использовать версию 6.5z.
    Дайте пожалуйста ссылку на данную версию.

  9. #179

    По умолчанию

    Ответил на почту.

  10. #180
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Ответил на почту.
    Спасибо за рабочий конфигуратор.

Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя