    да любое разумное количество слейвов, через стандартный конфигуратор.

    RS485

  2. #142
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    есть ПР110 и панель Ип320(мастер) с конфигуратором ,мне нужно считать данные с ПР(слейв) и отобразить (это уже я сделал) ,а потом панель должна эти данные отправить на другой слейв (СМИ2) .Как это сделать в конфигураторе ИП320??Имеется ввиду не вручную(оператором) ,а автоматически.Нужна общая память в панели(регистр) и доступ к ней со стороны конфигуратора ,что бы она выступала как приемник информации от одного слейв и источник для другого слейв .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.08.2012 в 14:34.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #143
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

  4. #144
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Не то ,что мне надо
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #145
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Да нету в ИП320 такой возможности.
    Есть в СП270

  6. #146
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    То что нету ,я уже давно понял (утром ,как только подключил ) ,потому и спросил про конфигуратор -можно ли такое сделать на будущее.А то какой то не доделанный мастер получается.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.08.2012 в 16:55.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #147
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Положили они. Да и наверно мозга в ИП не хватит. Переделка революционная это, типа макросы примастырить. А они даже от копи-пасте отнекиваются
    to Lara198a
    А зачем пуск/стоп/реверс цифиркой ?

    PS
    to Lara198a
    Опа ! А какая это версия то ?
    (смущает наличие 'ABC', было в каких-то старых)
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.08.2012 в 19:07.

  8. #148
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Выделить 1 ячейку памяти и изменить окна конфигуратора -это революция ????.Точнее регистры в панели уже есть(те из которых идет отображение и ввод значений) ,нужно только дать возможность дать адресоваться к ним(переадресация).
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #149
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Для них - революция.
    Конфигуратор - это просто промежуточное звено. Заливает код/данные в панель. А место для них в ИП320 видимо тю-тю.
    Не знаю как реализовано, м.б. что-то типа списка объектов
    Есть объект - регистр привязанный к слейву.
    Его свойство : чтение [+запись по кнопе ENT]. Нужно :
    1.Расширить свойства до : чтение [+запись по кнопе ENT] [+запись в другой слейв]. А расширение свойств объектов - это увеличение его размеров - поля надо где-то держать.
    2.Вести дополнительный объект со свойством : просто запись. Но тогда нужно как-то исполнить отображение разных слейвов на одну ячейку ИП, а это - вводить что-то типа PSW в СП200. А это опять же увеличение кода и др. Надо же будет и это обрабатывать.
    А тут на регистры-то осталось всего 127 слов. Видимо нужно кардинально все пересматривать чтобы выжать скока-то памяти.

  10. #150
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    запись в случае "моста" слейв-слейв нужно делать не по кнопки ENT- получить и записать из 1 слейва(источника) ,читать и отправлять во 2 слейв (приемник) .Если с ресурсами напряг ,то я бы согласился организовывать "мост"(шлюз) между двумя слейвами без отображения на ИП .Если нужно отображать данные в этом шлюзе то можно взять другой регистр (в конфигураторе) с тем же адресом(так как сделано это сейчас).Я не программист ,может что и путаю ,но видится как то так.Но похоже этого не дождусь .Придется другой мастер искать.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.08.2012 в 21:40.