да любое разумное количество слейвов, через стандартный конфигуратор.
RS485
да любое разумное количество слейвов, через стандартный конфигуратор.
RS485
есть ПР110 и панель Ип320(мастер) с конфигуратором ,мне нужно считать данные с ПР(слейв) и отобразить (это уже я сделал) ,а потом панель должна эти данные отправить на другой слейв (СМИ2) .Как это сделать в конфигураторе ИП320??Имеется ввиду не вручную(оператором) ,а автоматически.Нужна общая память в панели(регистр) и доступ к ней со стороны конфигуратора ,что бы она выступала как приемник информации от одного слейв и источник для другого слейв .
Последний раз редактировалось rovki; 05.08.2012 в 14:34.
электронщик до мозга костей и не только
Не то ,что мне надо
электронщик до мозга костей и не только
Да нету в ИП320 такой возможности.
Есть в СП270
То что нету ,я уже давно понял (утром ,как только подключил ) ,потому и спросил про конфигуратор -можно ли такое сделать на будущее.А то какой то не доделанный мастер получается.
Последний раз редактировалось rovki; 05.08.2012 в 16:55.
электронщик до мозга костей и не только
Положили они. Да и наверно мозга в ИП не хватит. Переделка революционная это, типа макросы примастырить. А они даже от копи-пасте отнекиваются
to Lara198a
А зачем пуск/стоп/реверс цифиркой ?
PS
to Lara198a
Опа ! А какая это версия то ?
(смущает наличие 'ABC', было в каких-то старых)
Последний раз редактировалось Валенок; 05.08.2012 в 19:07.
Выделить 1 ячейку памяти и изменить окна конфигуратора -это революция ????.Точнее регистры в панели уже есть(те из которых идет отображение и ввод значений) ,нужно только дать возможность дать адресоваться к ним(переадресация).
электронщик до мозга костей и не только
Для них - революция.
Конфигуратор - это просто промежуточное звено. Заливает код/данные в панель. А место для них в ИП320 видимо тю-тю.
Не знаю как реализовано, м.б. что-то типа списка объектов
Есть объект - регистр привязанный к слейву.
Его свойство : чтение [+запись по кнопе ENT]. Нужно :
1.Расширить свойства до : чтение [+запись по кнопе ENT] [+запись в другой слейв]. А расширение свойств объектов - это увеличение его размеров - поля надо где-то держать.
2.Вести дополнительный объект со свойством : просто запись. Но тогда нужно как-то исполнить отображение разных слейвов на одну ячейку ИП, а это - вводить что-то типа PSW в СП200. А это опять же увеличение кода и др. Надо же будет и это обрабатывать.
А тут на регистры-то осталось всего 127 слов. Видимо нужно кардинально все пересматривать чтобы выжать скока-то памяти.
запись в случае "моста" слейв-слейв нужно делать не по кнопки ENT- получить и записать из 1 слейва(источника) ,читать и отправлять во 2 слейв (приемник) .Если с ресурсами напряг ,то я бы согласился организовывать "мост"(шлюз) между двумя слейвами без отображения на ИП .Если нужно отображать данные в этом шлюзе то можно взять другой регистр (в конфигураторе) с тем же адресом(так как сделано это сейчас).Я не программист ,может что и путаю ,но видится как то так.Но похоже этого не дождусь .Придется другой мастер искать.
Последний раз редактировалось rovki; 05.08.2012 в 21:40.
электронщик до мозга костей и не только