Тема: ТРМ151-04 не включается второй вычислитель, что делаю не так ?

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151-04 не включается второй вычислитель, что делаю не так ?

    Здравствуйте.
    Проблема в следующем.
    Клиент взял прибор трм151-04- ТР для решения задачи: первый канал как обычно - ПИД регулятор нагруженный на тэн через твердотельное реле.
    Первый датчик измеряет температуру прямой подачи воды в системе.

    Второй канал по сути независимый контроль аварийного переграва тэна, датчик другой в другом месте ( на тэне).

    Уже после получения прибора разобрался что конфигурация немного не та, в ней инспектор стоит на первом канале.

    В конфигураторе пытаюсь переключить на второй канал тольку ноль. Не показывает значения температуры со второго датчика.
    Вычислитель включил, канал тоже включил, не помогает.

    Пробовал по совету техподдержки заливать конфигурацию -01, все то же самое. Нет значений со второго датчика.

    Что делаю не так ?
    Последний раз редактировалось IlyaFD; 19.09.2014 в 09:42.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, давайте сверимся с Вашими действиями.
    1. Подключили прибор к компьютеру, загрузили конфигуратор на полном доступе.
    2. Провели инициализацию прибора
    3. Открыли в конфигураторе первую модификацию прибора Модификация ТРМ151-01.
    4. Записали все параметры в прибор.
    5. Закрыли конфигуратор
    6. Открыли программу EasyGo ТРМ151-01(ZIP)
    7. Запрограммирали прибор под свою задачу.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Все так и делал, кроме EasyGo, выставлял все в конфигураторе. Сейчас попробую четко по Вашим шагам для контроля.

  4. #4

    По умолчанию

    Если что, готова помочь настроить через удаленный доступ (если политика Вашей компании это разрешает). Контакты тут: http://www.owen.ru/25075419
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Сделал все как написано. Итог тот же. В режиме останова не могу посмотреть значения на втором датчике ( не переключается по ВВОД+вверх), программа не запускается - мигает авария.

    Единственное дополнение - я не подключал на выходы ничего, но для проверки это не должно иметь значения, так как выходы ключевого типа ( ТР)

    Есть еще идеи что можно сделать ?

    ЧТо еще заметил - в режиме останова на идикаторе где показываются программа и шаги по очереди переключатеся 1.1. ( показывает текущий программу и шаг) и At ( что это не знаю)
    Что значит At ?
    И еще - значения с датчика показывает только в режиме вычисленное значение, ни на вход 1 ни на вход 2 не переключает.
    Последний раз редактировалось IlyaFD; 19.09.2014 в 10:08.

  6. #6

    По умолчанию

    1. Могу настроить через удаленный доступ, как я уже писала
    2. Считываете все параметры с прибора, создаете конфигурацию и отправляете нам. Мы её проверяем.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. СИ-30. что я делаю не так
    от podoly в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 20:13
  2. трм151, включить второй вычислитель...
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 05:58
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 09:44
  4. ТРМ 151-04 - прибор неисправный или чтото не так делаю ?
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 23:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •