    Начать надо-таки с чтения букваря и учебного курса.
    Иначе вся помощь, что инъекция в протез!

  2. #12

    Unhappy как то так...

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. А Вы сами придумайте какое-нибудь простенькое техзадание, которое по операциям Вам понятно. Буквально 1 или 2 действия, и мы поможем для этого проект составить.
    1.jpg
    3.png

    Пишет Потеря связи
    Входной блок сетевой переменной 0х0200
    write to FB - указано ST1
    Сетевые параметры, скорость обмена 9600
    адресс прибора 16

    так же пишет при изменении скорости бит

    4.jpg может ли это быть причиной, и как ее исправить
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Руллан; 30.10.2014 в 11:27.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    1.Скорость ставьте 38400.
    2.Контроль чётности - Отсутствует
    3. Согласуйте настройки портов ПР и ИП ... протокол, скорость, чётность, стоповые биты.
    4. Разберитесь с адресацией приборов и регистров - в панели опрашивается устройство №1, а у ПР номер 16 ...

  4. #14

    По умолчанию

    Руллан, если у Вас возникают сложности с реализацией Вашей задачи, а при этом Вам ДОСТУПЕН ГОТОВЫЙ РАБОТАЮЩИЙ ПРИМЕР Вашей задачи,то логично сначала выполнить ПОШАГОВЫЕ инструкции из готового примера связи ПР и ИП320.
    ПОШАГОВЫЕ инструкции с иллюстрациями приведены в главе №7 книги, ссылку на которую Вам уже любезно предоставил Павел Братковский в сообщении выше.

    Вам удалось реализовать пример из книги?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    1.Скорость ставьте 38400.
    2.Контроль чётности - Отсутствует
    3. Согласуйте настройки портов ПР и ИП ... протокол, скорость, чётность, стоповые биты.
    4. Разберитесь с адресацией приборов и регистров - в панели опрашивается устройство №1, а у ПР номер 16 ...
    Можно по подробнее 4й пункт

  6. #16
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Руллан Посмотреть сообщение
    1.jpg
    3.png

    Пишет Потеря связи
    Входной блок сетевой переменной 0х0200
    write to FB - указано ST1
    Сетевые параметры, скорость обмена 9600
    адресс прибора 16

    так же пишет при изменении скорости бит

    4.jpg может ли это быть причиной, и как ее исправить
    Добрый день.
    Если можно выложите оба проекта и на панель и на ПР.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Руллан Посмотреть сообщение
    Можно по подробнее 4й пункт
    --- что-то подсказывает, что не всё в порядке .. для начала ... с первыми тремя

  8. #18

    По умолчанию

    А реально ли привязать пр 114 к СП200?

  9. #19

    По умолчанию

    если протоколы обмена совпадают, а так же скорость обмена и т.д. то да.....

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    если протоколы обмена совпадают, а так же скорость обмена и т.д. то да.....
    Вот не силен я в этом пока
    дак реально или нет кто подскажет?

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР 110 и ИП 320
    от astek2007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 17:53
  2. ИП 320 и ПЛК 110
    от yorik_gagarin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 05:21
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:02
  4. не удается связать панель оператора ип-320 с контроллером плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:37
  5. Пагнль оператора ИП 320
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 19:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •