Еще один вопрос, который никак не освещен в описаниях на сайте.
Защищается ли программа контроллеров? Есть ли хоть в каком-то виде защита от пытливых ручек неуполномоченного персонала?
Конкретно меня СПК интересует.
Еще один вопрос, который никак не освещен в описаниях на сайте.
Защищается ли программа контроллеров? Есть ли хоть в каком-то виде защита от пытливых ручек неуполномоченного персонала?
Конкретно меня СПК интересует.
О защите какого плана речь? Модифицировать уже записанную программу у пытливых ручек без исходного проекта не получится. Принести ноут с кодесисом и записать что-то своё — смогут. Но если они доберутся до задней панели СПКшки, то с большей вероятностью отвёрткой куда-нибудь ткнут, нежели пойдут искать комп для программирования.
Защита проекта, как это называется.
Я хочу сделать реализацию конкретной установки.
Разрабатывать специализированный контроллер- ну... спонсора нет.
Берем недорогой контроллер известного производителя, например, ОВЕН.
Разрабатываем проект - один раз.
Далее появляется возможность предложить аналогичную установку другому заказчику, при этом не тратить время и деньги на разработку.
При некотором количестве аналогичных продаж себестоимость автоматики равна стоимости затрат на железки.
Но при этом программа должна быть жестко привязана к железке. И не гулять самостоятельно без спросу у автора.
Есть еще вероятность внесения изменений пытливыми членами профсоюза пользователей, что тоже неправильно- существуют гарантии, ответственность и т.д.
Ни у кого из нас не возникнет вопроса "как скопировать софт из стиральной машины, чтобы сделать аналогичную".
А вопрос "как скопировать софт из контроллера, чтобы сделать аналогичную установку"- возникнет обязательно.
Все предельно очевидно и понятно.
*Я почитал на форуме, и выяснилось, что вопрос этот поднимался еще пять лет назад.
Последний раз редактировалось Просто_спросить; 19.09.2014 в 13:35.
Никак не скопировать, типа машинные коды в обратную сторону не преобразовать(нет такой опции в проге, кроме наверное как у самого разработчика этого ПО KC). И если сами потеряете исходник на своем ПК , придется писать заново. Тем не менее опция сохранения программы пользователя в виде файла-проекта в файловой системе СПК есть(хоть фотки личные складывайте).
Помехи исключены были -отсоединены провода от входа МВ110, и закоментировано условие контроля напряжения питания автоматики
А могу я скачать программу в машинных кодах и записать в другой такой же СПК? Просто скопировать?
Это значит, что просто состояние входа не участвует в логике программы? А в чем смысл?Помехи исключены были -отсоединены провода от входа МВ110, и закоментировано условие контроля напряжения питания автоматики
Еще вопрос возник.
МВ110-8А.
Для чтения сигнала 4...20мА надо ставить шунтирующий резистор 50 Ом (в РЭ на МВ110 на схеме указано 50,000 +/-0,025 Ом, что означает 0,05%).
Я прошу прощения у авторов руководства и конструкторов ОВЕН, но таких резисторов не бывает.
В ряде номиналов Е192 (точность 0,5%) есть номиналы 4,99 и 5,05 (ну и соответственно 49,9 и 50,5), и можно что-то подобрать... Но номинала 50,000 не бывает!
В обсуждениях на форуме я нашел рекомендованный тип резистора С2-29, и даже нашел их в продаже (вроде раньше были на сайте ОВЕН, но сейчас нет в прайс-листе)
У них точность, конечно, бывает 0,25% (в пять раз хуже того, что написано в РЭ), но ряд-то номиналов тоже Е192! То есть 50,000 не бывает....
Поясните, как эти модули применяются? Может, всё проще, и надо просто подобрать МЛТ по номиналу? Зачем тогда в руководстве три нуля после запятой?
В разделе "Характеристики" в РЭ написано, что при измерении тока предел погрешности 0,25%. Это,видимо, погрешность схемы измерения.
Но ведь надо поставить на вход точный-преточный резистор 50 Ом....
Поясните, каким образом при номинале 50,5 +/- 0,125 Ом (+/-0,25%) обеспечить 50,000 Ом на входе в модуль?
Или надо искать 49,9 с "плюсовой" погрешностью, подбирать их по экземплярам?
А нельзя поставить какой попало резистор (в диапазоне 30-100 Ом), не заморачиваясь его точностью, а сам модуль просто откалибровать, установив внутри настройки- вот это 4мА, а вот это- 20?
Смешно читать. Вот здесь посмотри: http://www.elmicom.ru/res_3.shtml
Обхохочешься.
Укажите, пожалуйста, точно тип резистора с номиналом 50,000 Ом с точностью 0,05%, где купить, сколько стоит. По Вашей ссылке таких нет.
В ряде Е192 НЕТ номинала 50,000, и такой точности они не обеспечивают.
ОВЕН комплектует модули ввода аналоговых сигналов такими резисторами?
Может, всё проще и вход калибруется, подстраивается программно?
Не срастается что-то. Может, зря нарисовано 50,000 Ом в документации?
тавьте любой с близким значением.