Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47

Тема: Как реализовать небольшое число разнородных (DI,DO,AI,AO) вводов-выводов?

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Подвержен влиянию МВ110 -8А в режиме дискретного входа. Там параллельно внешнему сух.контакту ставится резистор 300-400 Ом. Сейчас думаю -может надо было просто емкость параллельно , слить наводку

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Подвержен влиянию МВ110 -8А в режиме дискретного входа. Там параллельно внешнему сух.контакту ставится резистор 300-400 Ом. Сейчас думаю -может надо было просто емкость параллельно , слить наводку
    Ну вообще-то про это производитель должен думать. Чтобы у пользователя не было головной боли.
    Спасибо за подробную информацию, делаю выводы.


    Хорошо. А что с сетью? Если между СПК и модулями будет тридцать-пятьдесят метров и работающие мощные электродвигатели?
    Скажем, если заземлить шкаф с СПК, и шкафчик с модулями, и соединить СПК и модули сетевым кабелем, где экран также заземлен, то возникнет масса замкнутых контуров с огромным количеством наводок. Еще сварка где-нибудь будет работать- вообще красота.
    Сеть будет работать? Модули из строя не выйдут? Что скажет производитель- рассчитаны приборы на такие условия?
    Последний раз редактировалось Просто_спросить; 16.09.2014 в 14:01.

  3. #13

    По умолчанию

    Хорошо. А что с сетью? Если между СПК и модулями будет тридцать-пятьдесят метров и работающие мощные электродвигатели?
    Скажем, если заземлить шкаф с СПК, и шкафчик с модулями, и соединить СПК и модули сетевым кабелем, где экран также заземлен, то возникнет масса замкнутых контуров с огромным количеством наводок. Еще сварка где-нибудь будет работать- вообще красота.
    Сеть будет работать? Модули из строя не выйдут? Что скажет производитель- рассчитаны приборы на такие условия?
    здравствуйте!!!

    выскажу свое скромное мнение: замкнутые контуры не получатся , если правильно заземлять в одной точке, а не с 2-х сторон экрана, связь происходит между ПЛК и модулями по 485 рассчитанному на расстояния до 1000м с установкой резисторов терминаторов, т.е. в вашем случае при правильном монтаже все должно работать без проблем.
    а люди со сваркой обязаны второй провод подключать не дальше 0,5 м от места сварки.

    подобные вещи на предприятии где я раньше работал пахали как миленькие, и линии связи были порядка 200м. проложенные по силовым кабелям.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Корни 99% мифов о жутких помехах - в ПНР-щиках, которые втихую исправляя свои
    программно/настроечные косяки ездят по ушам Заказчиков про помехи/наводки и т.п

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Корни 99% мифов о жутких помехах - в ПНР-щиках, которые втихую исправляя свои
    программно/настроечные косяки ездят по ушам Заказчиков про помехи/наводки и т.п
    Да всяко бывает... Бывает, что заземляющий шкаф провод становится синим... И кабели в металлорукаве слипаются... Все бывает на реальном производстве...

    Вопросы вызваны тем, что эта линейка незнакома.
    Если есть практический опыт- развейте мои сомнения. Хочется надежных и работоспособных решений занедорого

    А, да, еще вопросик.
    Аналоговые входы (4-20мА) на модулях расширения связаны между собой гальванически? По земле там, по питанию?
    Тот же вопрос и про выходы....

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Хочется надежных и работоспособных решений занедорого
    Это, имхо, тут. А от матёрого сварщика - не спасут и дорогие решения.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Это, имхо, тут. А от матёрого сварщика - не спасут и дорогие решения.
    Спасибо.
    Насчет сварщика- это точно....

  8. #18

    По умолчанию

    Вопросы вызваны тем, что эта линейка незнакома.
    так скорее знакомьтесь !!!

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Просто_спросить Посмотреть сообщение
    А, да, еще вопросик.
    Аналоговые входы (4-20мА) на модулях расширения связаны между собой гальванически? По земле там, по питанию?
    Тот же вопрос и про выходы....
    Как правило у многоканальных приборов по входам идет общий минус(ТРМ138, например). У МВ110-8А для датчиков ТС (трехпроводная схема) есть общие 4 клеммы, по две на один вход. При работе с другими датчиками используются только 2 клеммы, не соединенные между собой(по крайней мере не звонятся). На приборе МВ110-2А нет общих клемм даже для ТС, и все клеммы не звонятся между собой. Что касается помех, в настоящее время данная функция в проге отключена и нареканий нет уже больше 2-х месяцев.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    так скорее знакомьтесь !!!
    Ну вот... пытаюсь...

    Цитата Сообщение от Александр Ч.
    Как правило у многоканальных приборов по входам идет общий минус(ТРМ138, например). У МВ110-8А для датчиков ТС (трехпроводная схема) есть общие 4 клеммы, по две на один вход. При работе с другими датчиками используются только 2 клеммы, не соединенные между собой(по крайней мере не звонятся). На приборе МВ110-2А нет общих клемм даже для ТС, и все клеммы не звонятся между собой. Что касается помех, в настоящее время данная функция в проге отключена и нареканий нет уже больше 2-х месяцев.
    Спасибо за информацию.
    Про помехи и их отключение в программе - не понял, поясните, пожалуйста.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:46
  2. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
  3. температура в дымоходе - как реализовать?
    от grig в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:11
  4. Ai & Ao - время опроса и отработки
    от K.I.V. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 11:14
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 13:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •