Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Проблема МПР 51 и датчики

  1. #1

    По умолчанию Проблема МПР 51 и датчики

    Приветствую всех.
    Есть проблема с МПР51. Есть прибор и два датчика ДТС 305 (характеристика 50М), показания сухого и влажного термометров "скачут" от -10 до +20, причем четкой закономерности нет. Прибонастроен на поддержание влажности. Тип используемых датчиков выбран, подключил сопротивление в 50 Ом ко входам - показания сухого и влажного = 0. Через параметр CAL откалибровал с подключенными сопротивлениями по инструкции. Как только подключаю датчики начинается свистопляска с показаниями. При отключенном приборе меряю тестером сопротивление датчиков - стабильны, при включении прибора раз в 5-6 секунд идут скачки измеряемого сопротивления датчика, причем сопротивление может как устаканиваться в более менее правильных предела (грубо говоря при покое - 53 Ома, а при импульсах - 60), так и уходить в в большие погрешности (измерения 30 Ом). Прибо при этом отображает температуру соответствующую измеренному сопротивлению. Может кто сталкивался с подобными проблемами, заранее благодарен

  2. #2

    По умолчанию

    много ли, силового оборудования рядом, как измерительные линии проходят???

    очень похоже на помеху!

  3. #3

    По умолчанию

    2 автомата и 2 пускателя в шкафу, разделены от силовой части. Подключены экранированным проводом и экраны сидят на клеммах прибора.

  4. #4

    По умолчанию

    Сопротивление 50 Ом подключите вместо термометров на конце кабеля. Если показания устойчивы, проверьте показания термометров в одинаковых условиях,обеспечив между ними тепловой контакт. Если и в этом случае показания оказались равны, то, вероятно, реально раскачивается влажность из-за настроек регулятора

Похожие темы

  1. МПР-51 и АС2М проблема
    от tashkinov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 20:59
  2. виснет мпр-51
    от qewr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:47
  3. МПР 51 и OWEN Process Manager
    от Plexsus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 09:56
  4. транзисторные ключи в мпр-51
    от Михаил_В в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 08:41
  5. мпр 51
    от иван 59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •