для замены берите пр110 и устройство программирования, с программой поможем
для замены берите пр110 и устройство программирования, с программой поможем
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Всем спасибо! Нашел косяк,недавно менялся пускатель КМ3 видимо после этого и перестало работать.Дело в том что на 14 контакт ут24 приходит фаза,видимо провода где-то попутали,из-за этого наверно и выгорели входа-будем разбираться.Да вот что спецы прислалипрограмма.txt но теперь пока проверить не смогу,как будет результат отпишусь
Вот поэтому, прежде чем начинать новую тему, желательно монтаж посмотреть.
Заменили УТ-24, все заработало ! Всем спасибо всем за внимание ! п.с. Век живи и век учись.
Здравствуйте, подскажите , работает такое же оборудование, хотелось бы иметь задержку при включении 1 гр тенов и 2 гр( а то большая просадка по сети получается при одновременном включении), далее после превышения нижнего порога температуры идет включение таймеров на 10 мин, хотелось бы после этого
1.отключение ТЭНов,
2.включение вентилятора на 1-2мин
3. ну и звуковой сигнал.
алгоритм забит такой............подскажите где что править))))
Cn 1 | 2 Номер таймера для задания параметров 1 — первый
| 2 — второй
StnX 2 | 2 Количество шагов в цикле 1...30
tXdl 10м|9,45м Время задержки начала выполнения программы 0...9 ч 59 мин 59,9 с
|
dXon 0 | 0 Приращение времени включенного состояния от –9 ч 59 мин 59,9 с
| до 9 ч 59 мин 59,9 с
dXoF 0 | 0 Приращение времени выключенного состояния от –9 ч 59 мин 59,9 с
| до 9 ч 59 мин 59,9 с
nX 1 | 1 Число циклов 0...9999 или CYCL
IndX 2 | 2 Режим индикации выбранного канала 0...5
Inp 4 | 4 Состояние селектора входов 1...7
rESt 1 | 1 Режим перезапуска таймеров 1...6
SEC 0 | 0 Защита от несанкционированного изменения 0 — снята
| параметров 1 — установлена
Corr 100|100 Коррекция точности отсчета 0...200
InIt 0 | 0 Контроль питания 0 – установлен 1 – снят
SttX 1 | 1 Номер выполняемого шага 1...30
tXon 35с|15с Время включенного состояния таймера 0...99 ч 59 мин 59,9 с
tXoF 0 | 1c Время выключенного состояния таймера 0...99 ч 59 мин 59,9 с
буду признателен за любую помощь!