Тема: Owen ПР-114 сопряжение с ИП-320

  1. #1

    По умолчанию Owen ПР-114 сопряжение с ИП-320

    Здравствуйте!
    Прочитал и перечитал книгу про программирование ПР-110. Но возник один вопрос с применением реле ПР-114?
    На примере CoDeSys PLC, как в реле ПР-114 применить управление логической функцией не от привязанных входов реле, а внутри логической схемы ПР-114 в произвольном порядке по надобности их применения в схеме. И получать сигнал от управления работы функцией на ИП-320 для контроля процесса работы, без привязки к выходам реле.
    Т.е. чтобы запустить процесс в реле, управляющий сигнал из ИП-230 подаётся почему-то только на вход реле (реальный). А как бы хотелось (по возможности) запускать процесс из ИП-320, как дополнительные входы и выходы реле ПР-114 (кнопки и лампочки).
    Имеется ли такая возможность у ПР-114 или будет ли такая в следующей версии Owen Logic v.1.7.6.?
    И другой вопрос? - указано что связь производится по RS-485, а если использовать самодельный кабель связи RS-232 для подключения к ИП-320 реле КП-114. Ведь для связи в CoDeSys PLC рекомендуемо применение связи по RS-232 с ИП-320. Возможно ли такое применение при этих же настройках связи???

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    таких тем полно ,зачем плодить новые ,потом же сами не найдете.....сигнал с ип320 подается не на вход реле ,а через прми485 ,по модбасу (протокол) .Ип320 с пр114 должен быть только мастером.А дальше из ИП320 посылаете хоть значение регистра ,хоть значение бита ,которым запускаете ,что нужно .
    Кабель только штатный ,через ПРми485 .Скачайте примеры ПР114+ИП320
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    таких тем полно ,зачем плодить новые ,потом же сами не найдете.....сигнал с ип320 подается не на вход реле ,а через прми485 ,по модбасу (протокол) .Ип320 с пр114 должен быть только мастером.А дальше из ИП320 посылаете хоть значение регистра ,хоть значение бита ,которым запускаете ,что нужно .
    Кабель только штатный ,через ПРми485 .Скачайте примеры ПР114+ИП320
    вот например ....
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. Привязка ПР-110 к Пенале оператора ИП-320
    от Руллан в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 21:29
  3. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 19:52
  4. ПР 110 и ИП 320
    от astek2007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 17:53
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 13:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •