Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПЛК110-60М

  1. #1

    Exclamation ПЛК110-60М

    Здравствуйте, опытные эксплуататоры плк ОВЕН! Столкнулся с данным контроллером впервые. После пропадания питания программа в плк остается, а время и дата слетают. Наладчик обяснил это тем, что неправильно загружен проект... Подскажите, плз, алгоритм загрузки ИЗМЕНЕННОГО проекта со "вбиванием фактических времени и даты...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    если слетает время, то скорее всего дохлый аккумулятор(внутри ПЛК припаян к плате)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Включить плк на несколько часов и проверить в модуле "статистик" состояние акм батр- время работы после выключения питания и.. сделать вывод.

  4. #4

    По умолчанию

    Привет всем! Кто сталкивался с проблемой зависания ПЛК110 в работе? Конфигурация железа такая: ПЛК 110, Панель DELTA DOP-B615 на первом RS-485, 6 дискретных и 1 аналоговый модули ввода/ вывода Seneca на втором порту RS-485. Проект не большой, регулирований нет, только сплошь логика управления насосами и отображение дискретных уровней в емкостях. Проблема в зависании контроллера вобщем на ровном месте. Перестают опрашиваться порты - оба!!! Никаких реакций на входные сигналы самого контроллера! После перезагрузки все восстанавливается, все работает. Причем работать может долгое время, а может и через короткий промежуток времени. Проект заливаю через Ethernet.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Поставте модуль button
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Дааа! Походу ПЛК-110 это кладезь всевозможных сюрпризов! Имеем 2 одинковых ПЛК-110. Один сохраняет при выключении питания заданные оператором уставки, а другой сегодня отказался напрочь это делать. Перезаливали софт, в обоих контроллерах он одинаковый. Не помогло. Что за фигня кто скажет?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Села батарейка! (с) ??

  9. #9

    По умолчанию

    Странно села я скажу! Сегодня контроллер включили все уставки были на месте. Перезалили отредактированный софт и все он перестает удерживать заданные переменные в области ввода. Полдня был выключен до этого было все в норме!!! Кстати какое напряжение батарейки должно быть? Я замерял там 4 вольта.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Смущает про область ввода. Она, говорят, ретайн. Но на нее воздействует и третий участник праздника.
    Задайте просто переменную ретайн (где угодно). В онлайне измените. Выключите. Включите и посмотрите. Если ек - см. с п#2

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. плк 110-60м подвисает
    от outcold в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 20:33
  2. Новичек просит помощи по программированию ПЛК 110-60М
    от Андрей Викторович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:52

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •