Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ПЧВ

  1. #1

    Question ПЧВ

    Доброго времени суток. возможно ли запрограммировать пчв так что бы он менял частоту вращения двигателя по времени в замкнутом цикле?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Да можно, но остается необходимость подачи сигналов на дискретные или аналоговые входа ПЧВ, либо по сети RS-485. Можете использовать таймер или реле времени, либо программируемое реле и в конце концов ПЛК.

    Настроить изменение частоты вращения ПЧВ можно запрограммировав параметры 3-**, 5-**б-** в зависимости от источника http://www.owen.ru/uploads/rp_pcv_ver_06.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Если не сложно не могли бы мне объяснить конкретный случай.Есть фонтан двигатель которого управляется пчв и есть пр110, как сделать что бы струя фонтана менялась во времени?
    Заранее спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    если есть ПР110, то как вариант, можно изменять параметр 3-10 с помощью 3х цифровых входов ПЧВ по таблице 1.1. В итоге получаем 8 различных уставок по частоте. Плавность перехода можно подобрать изменяя скорость разгона/замедления. Сейчас под рукой ПЧВ нет, но могу набросать схемку и примерный алгоритм для ПР110.
    Интересует точная модель ПЧВ.

  5. #5

    По умолчанию Где лучше приобрести недвижимость на Тенерифе?

    Первый раз отдыхать на Канарские острова прилетал в 2007-ом году. С тех пор на Канарах побывал ещё четыре раза, посетив все острова архипелага. В итоге пришёл к выводу, что на Тенерифе, помимо всей красы природы, самый лучший климат и условия для постоянного проживания. Примерно два года назад начал серьёзно рассматривать возможности перебраться жуть на Тенерифе. По образованию я программист и в России имею IT бизнес, который не требует ежедневного присутствие на рабочем месте. Приезжая на Тенерифе, я часто использовал услуги местной турфирмы www.tenerife-excursions.ru. которая также помогает желающим оформить вид на жительство. Чтобы получить разрешение на проживание в Испании, решил купит компанию, которая обошлось в ....... Теперь рассматриваю возможности о расширение бизнеса в странах Евросоюза.

  6. #6

    По умолчанию

    Если я не ошибаюсь ПЧВ203-5К5-В, мощность 5,5 кВт.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Вот примерная схема, 220В и 380В не показаны. Программа тоже во вложении.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    На ПЧВ вход надо настроить на PNP

  9. #9

    По умолчанию

    Большое спасибо.Если не трудно скиньте скрин проекта,при скачке не хочет открывать файл формата owl

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Вот скриншон.
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. ПЧВ
    от soi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 08:55
  4. ПЧВ
    от Андрей114 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 20:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •