Доброго времени суток. возможно ли запрограммировать пчв так что бы он менял частоту вращения двигателя по времени в замкнутом цикле?
Доброго времени суток. возможно ли запрограммировать пчв так что бы он менял частоту вращения двигателя по времени в замкнутом цикле?
Да можно, но остается необходимость подачи сигналов на дискретные или аналоговые входа ПЧВ, либо по сети RS-485. Можете использовать таймер или реле времени, либо программируемое реле и в конце концов ПЛК.
Настроить изменение частоты вращения ПЧВ можно запрограммировав параметры 3-**, 5-**б-** в зависимости от источника http://www.owen.ru/uploads/rp_pcv_ver_06.pdf
Если не сложно не могли бы мне объяснить конкретный случай.Есть фонтан двигатель которого управляется пчв и есть пр110, как сделать что бы струя фонтана менялась во времени?
Заранее спасибо.
если есть ПР110, то как вариант, можно изменять параметр 3-10 с помощью 3х цифровых входов ПЧВ по таблице 1.1. В итоге получаем 8 различных уставок по частоте. Плавность перехода можно подобрать изменяя скорость разгона/замедления. Сейчас под рукой ПЧВ нет, но могу набросать схемку и примерный алгоритм для ПР110.
Интересует точная модель ПЧВ.
Первый раз отдыхать на Канарские острова прилетал в 2007-ом году. С тех пор на Канарах побывал ещё четыре раза, посетив все острова архипелага. В итоге пришёл к выводу, что на Тенерифе, помимо всей красы природы, самый лучший климат и условия для постоянного проживания. Примерно два года назад начал серьёзно рассматривать возможности перебраться жуть на Тенерифе. По образованию я программист и в России имею IT бизнес, который не требует ежедневного присутствие на рабочем месте. Приезжая на Тенерифе, я часто использовал услуги местной турфирмы www.tenerife-excursions.ru. которая также помогает желающим оформить вид на жительство. Чтобы получить разрешение на проживание в Испании, решил купит компанию, которая обошлось в ....... Теперь рассматриваю возможности о расширение бизнеса в странах Евросоюза.
Если я не ошибаюсь ПЧВ203-5К5-В, мощность 5,5 кВт.
Вот примерная схема, 220В и 380В не показаны. Программа тоже во вложении.
Большое спасибо.Если не трудно скиньте скрин проекта,при скачке не хочет открывать файл формата owl