Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Аналоговые выхода ПЛК 160

  1. #1

    По умолчанию Аналоговые выхода ПЛК 160

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста. Имеется в наличии ПЛК 160 и необходимость с его помощью управлять заданием на сервопривод (+-10В). На сколько мне известно, в линейке ОВЕН нет модуля, который мог бы на выходе обеспечить аналоговый сигнал +-10В, и на данный момент нет возможности приобрести необходимый модуль сторонних производителей. В процессе поиска решения столкнулся вот с таким вопросом:
    Какова минимальная нагрузка на один аналоговый выход (Rн), а точнее меня интересует - допустимо ли замыкание между АО1 и АО1-. Все это необходимо для опробования схемы получения сигнала +-10В с помощью двух аналоговых выходов (учитывания программное исключение одновременного включения двух аналог. вых.). Схемку прилагаю, хотелось бы услышать ваше мнение. Подозреваю, что могу получить КЗ, поэтому и спрашиваю.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для vodav
    Регистрация
    31.10.2013
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Посмотри рис. В.6 на стр. 58 документа rie_plk160.pdf. Если подать +/-10V на АОn+ и АОn-, то легко можно иметь +/-5V на выходе.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Нужно просто использовать два блока питания, по одному для каждого выхода.
    Захват-3.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нужно просто использовать два блока питания, по одному для каждого выхода.
    Захват-3.png
    ЦАП должен иметь один выход, а на схеме их два.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.09.2014 в 12:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denkrauss Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста. Имеется в наличии ПЛК 160 и необходимость с его помощью управлять заданием на сервопривод (+-10В). На сколько мне известно, в линейке ОВЕН нет модуля, который мог бы на выходе обеспечить аналоговый сигнал +-10В, и на данный момент нет возможности приобрести необходимый модуль сторонних производителей. В процессе поиска решения столкнулся вот с таким вопросом:
    Какова минимальная нагрузка на один аналоговый выход (Rн), а точнее меня интересует - допустимо ли замыкание между АО1 и АО1-. Все это необходимо для опробования схемы получения сигнала +-10В с помощью двух аналоговых выходов (учитывания программное исключение одновременного включения двух аналог. вых.). Схемку прилагаю, хотелось бы услышать ваше мнение. Подозреваю, что могу получить КЗ, поэтому и спрашиваю.
    Эксперимент со второй схемой кончится плохо. Что планируется подключить к выходу ЦАП +/-10 В ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Эксперимент со второй схемой кончится плохо. Что планируется подключить к выходу ЦАП +/-10 В ?
    К выходу ЦАП +/-10 В подключается задание на сервопривод +-10В (входное сопротивление не менее 13 кОм).
    Доработал..так должно быть безопаснее..
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Эксперимент со второй схемой кончится плохо. Что планируется подключить к выходу ЦАП +/-10 В ?
    С двух аналоговых выходов ПЛК на один (Х8) аналоговый вход привода подачи.
    Изображения Изображения

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ЦАП должен иметь один выход, а на схеме их два.
    Можно использовать или два или как один дифференциальный, моя схема аналогична рис.2 оригинала.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Соорудил стенд с приводом, двигателем, ПЛК и кнопками направления вращения..по указанной схеме все отлично работает.
    Спасибо всем за советы!
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Аналоговые выхода на плк 150U
    от Alexej в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 19:41
  3. ПЛК-160 аналоговые входы подвисают
    от Hex16 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3