Здравствуйте!
Есть ПЛК-100 с простейшей программой счета поступающих на вход импульсов и выдачи посчитанного количества на два СМИ2.
Вывод на СМИ2 настроен в конфигурации ПЛК, как параметр WORD модуля ОВЕН-мастер.
Проект во вложении.
Проблема в том, что СМИ2 не хотят отображать значения посылаемые ПЛК-100.
В сообщении об ошибке меняют друг друга коды 80 и 310...
НО! Если установить в CodeSys (подключенном к ПЛК в режиме отладки) "зафиксированные" значения для выходов (например "1234" и "3421") все отлично показывает. Снимаем фиксацию - на индикаторах 0.
Как правильно настроить работу СМИ2 от ПЛК-100 по протоколу ОВЕН?