Здравствуйте!
из прибора по модбас считываю структуру STRING.
структура Real(4),Err(2),Timer(2)
как вытащить из этой каши Err (там должно быть числовое значение ошибки) ?
Здравствуйте!
из прибора по модбас считываю структуру STRING.
структура Real(4),Err(2),Timer(2)
как вытащить из этой каши Err (там должно быть числовое значение ошибки) ?
Пример строки лучше приведите. Не понимаю языка, которым вы описываете структуры.
Прошу прощения, я забыл написать что считываю в ПЛК 110 из прибора ТМ5103
Спасибо! сделал проще
через компонент LEN
при ошибке меняется длина строки, сравниваю целое с 5.
Единственное, что я не понимаю, это как в кодесис по условию производить сравнение (в FBD).
Как передать данные по условию из одной области в другую.
В блоке MOVE только 1 вход и 1 выход.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Как это сделать в FBD ?Добавить для MOVE вход EN
не добавляется.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg