Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Ип 320 и частотники vacon nxl

  1. #1

    По умолчанию Ип 320 и частотники vacon nxl

    Друзья, подскажите, не могу установить связь по rs485 даже с одним ПЧ vacon nxl.
    Ип320 в режиме master ,ПЧ slave ,всего частотников 6 шт .
    Первый раз сталкиваюсь с такой задачей. Требуется чтение параметров: частота и давление,
    Управление старт- стоп, и уставки параметров только по давлению.
    Может кто нибудь сталкивался с этими частотниками. Поддерживает ли ип320 работу сними?
    Спасибо.
    ПЧ режим modbus ,параметры предположительно задаются правильно

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Напрямую возможно считать не удастся. Я точно не помню, но какая-то проблема была.
    Панель не все режимы опроса поддерживает.
    Через ПЛК работает.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, а как организовать это все вместе и какой ПЛК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    самый простой ПЛК100.

    К примеру с панелью на rs232
    с ПЧ на 485

Похожие темы

  1. Овен ПЛК 160 + Vacon ПЧ NXL
    от s3rjke в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 21:51
  2. ИП 320
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 11:03
  3. Проблема с ИП 320
    от VIT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 10:43
  4. ИП 320
    от Alex-electron в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 05:19