    FLOAT через модбас от немцев, это 5x в вайнтеке. читается через код модбаса 0x03 пишется через 0x10 и Меняет байты местами.
    Гляньте описание в PLC_connection_guide.pdf от вайнтека
    Последний раз редактировалось BETEP; 03.09.2014 в 10:48.

  2. #12

    По умолчанию

    Не выравнены переменные при размещение в области памяти. Т.е. в CoDeSys в начале у Вас установлено 8 бит (половина регистра). Надо добавить еще 8 бит.

  3. #13
    Пользователь Аватар для reallis
    Регистрация
    09.09.2013
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    если не разобрался то надо выложить проэкт в проэкте укажи что твоя флоат равна переменной аналогового значения и будет тебе счастье а вам уважаемые ответчики скажу что не надо лезть в дебри человек простейшее спросил