Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Пргораммирование ПЧВ1

  1. #1

    По умолчанию Пргораммирование ПЧВ1

    Добрый день. Помогите запрограммировать ПЧВ1. Необходимо что бы пуск и остановка двигателя была замыканием и размыканием S1.(в этом, я вроде разобрался),
    регулировка частоты вращения с локальной панели. Как это сделать???

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    смотри страницу 37 (параметр 6-8*, 6-81, 6-82) и страницу 24 (параметр 3-15) руководства http://www.owen.ru/uploads/rp_pcv_ver_06.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо! Все заработало.