Тема: СПК105 работа в сети Modbus

  1. #1

    По умолчанию СПК105 работа в сети Modbus

    Прошу пояснить в чём беда. Пытаюсь достать из МВ110-224.1тд данные в СПК105. Но что-то не работает. Проект прилагаю.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    1. Для работы с RS485 в Codesys нужно выставлять порт 2 , для RS232 - 3.(Только для СПК105)Порт.jpg
    2. Нужно поставить галочку "Всегда обновлять переменные" Обновлять переменные.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    связь всё равно не устанавливается. Светодиод СОМ не горит.

  4. #4

    По умолчанию

    Мурат, на видео спк+мв110 4тд, используется версия СОМ порта 3.5.0.0, но у меня в кодесис максимальная версия 3.4.0.0. Светодиод СОМ не светит и не моргает при работе панели

  5. #5

    По умолчанию

    Для прошивки версии 3.939 нужно установить Codesys версии 3.5. SP4 Patch4 и обновить компоненты обмена по интерфейсу до последних версий.