Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ИДЦ-1 и термопара типа К

  1. #1

    По умолчанию ИДЦ-1 и термопара типа К

    Здравствуйте, такой вопрос, есть прибор ИДЦ-1 и термопара NiCr-Ni MKS/E-1.0/150-2 типа К.

    При подключении термопары к прибору, прибор показывает -80 (уставка нижняя -1000, верхняя +1000 Параметр А1-0 пробовал разные).
    Сопротивление термопары 14,8 ома. При нагреве оно уменьшается. При подключении тестера к концам термопары при нагреве зажигалкой в режиме напряжения, тестер показывает 3,2мВ , при измерении тока - 0,027мА. При комнатной температуре прибор по току и напряжению регистрирует 0.

    Вопрос, как можно подключить эту термопару к прибору?

  2. #2

    По умолчанию

    Без нормирующего преобразователя подключить термопару к ИДЦ-1 не возможно. Надо читать РЭ на ИДЦ-1, там все подробно написано.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.09.2014 в 12:30.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Без нормирующего преобразователя подключить термопару к ИДЦ-1 не возможно. Надо читать РЭ на ИДЦ-1, там все подробно написано.
    Просто не я заказывал. На сайте, где брали термопару был прибор, который может работать с термопарой, но его почему то не заказали. Теперь как-то надо подружить 2 прибора.
    Какой можно использовать нормирующий преобразователь.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    должен подойти НПТ1.

  5. #5

    По умолчанию

    Все, спасибо, уже попробовал, работает. Тему можно закрывать

Похожие темы

  1. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46
  2. Термопара =ТРМ
    от argonavt в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 15:04
  3. Термопара+ТРМ
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:32
  4. ПЛК63 и термопара ТХА
    от Slazonger в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 02:44
  5. Термопара ТПР и ПЛК150
    от JEwKA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •