    По умолчанию MK110 как управлять выходами по Modbus

    День добрый, столкнулся вот с какой проблемой и бьюсь над ее разрешением не первый день. Занимаюсь разработкой проекта в Openscada. Как послать 0 или 1 по RS485 протокола ModBUS на выходы МК110 чтобы "щелкнуть" релюшкой?!...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Выходы МК предстовляете маской и просто вкл и выкл нужный бит. А сам МК конфигурируете в конфиге.
    Последний раз редактировалось zendo057; 31.08.2014 в 16:06.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    есть как бы два способа, либо конкретным выходом, либо передать одно слово, в котором каждый разряд отвечает за соответствующий выход. Всё согласно руководства, в таблице В4, читали?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Читал, но видимо я туповат для этого.
    я делаю команду:
    R_i2:0000:w:1000

  5. #5

    По умолчанию

    А можно поподробнее, так сказать разжевать, а то я не так давно начал изучать эти модули.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MK110 Посмотреть сообщение
    А можно поподробнее, так сказать разжевать, а то я не так давно начал изучать эти модули.
    я не работал с опенскадой, понятия не имею какой там интерфейс для настройки каналов, но если прочитать в руководстве под вышеназванной таблицей про используемые функции, то выяснится что даже один регистр надо писать 16(0х10) функцией
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я не работал с опенскадой, понятия не имею какой там интерфейс для настройки каналов, но если прочитать в руководстве под вышеназванной таблицей про используемые функции, то выяснится что даже один регистр надо писать 16(0х10) функцией
    Спасибо, разобрался.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    А сам МК конфигурируете в конфиге.
    Что-то туплю! Не нашел такой опции в Конфигураторе -> Modbus
    Последний раз редактировалось aven; 26.03.2015 в 11:01.

  9. #9
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aven Посмотреть сообщение
    Что-то туплю! Не нашел такой опции в Конфигураторе -> Modbus
    Настройки Modbus в конфигураторе находятся в "Сетевых параметрах"

Похожие темы

  1. MK110 как управлять выходами по Modbus
    от MK110 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 11:16
  2. ПЛК100 + MK110 8д 4р
    от grohman2 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 21:40
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 02:51
  4. Mk110 конфигурация
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 13:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •