Следите за руками:
Код:
VAR
    test: WORD;
END_VAR

 test.0 := NOT test.1 := TRUE;
На ПЛК110 test = 3, а на симуляторе test = 2. Делаем автоматическое (!) преобразование в IL:
Код:
LD        TRUE
 ST        test.1
 NOT
 ST        test.0
Запускаем. Теперь на ПЛК test тоже равняется 2.