Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Не опрашиваются регистры ТРМ33 Щ4.01.RS по Modbus RTU (RS485)

  1. #1

    По умолчанию Не опрашиваются регистры ТРМ33 Щ4.01.RS по Modbus RTU (RS485)

    Здравствуйте.

    Устройство ТРМ33-Щ4.01.RS
    Б14-004734 2014г.

    Настройку параметров сети произвел в программе "АС-2М конфигуратор".

    Установлены сетевые параметры:
    Скорость - 38400
    Длина слова - 8
    Четность - Отсутствует
    Стоп бит - 1
    Тип - Modbus RTU
    Длина адреса - 8 битный
    Адрес - 4
    Задержка - 0 мс


    Регистры 51, 52, 53 (как видно из результатов теста АС2-М конфигуратор) опрашиваются.
    А вот те регистры, которые указанны в РЭ не опрашиваются (ни один).

    Ниже в спойлерах представлены результаты мониторинга порта (программа Free Serial Port Monitor) при использовании OPC-серверов Insat Master OPC, Lectus OPC и функции Тест (последовательный опрос регистров) программы АС2-М конфигуратор.

    Преобразователь - Moxa NPort IA 5150.

    Опрашиваемый регистр
    0x02AE WORD_16
    Младший байт– циклический номер измерения
    Старший байт– время задержки между измерением и чтением в десятках миллисекунд

    Master OPC:

    Порт открыт процессом "modbusopcserver.exe" (PID: 1340)

    Запрос:28.08.2014 15:35:11.13964 (+413.3856 seconds)

    04 03 02 AE 00 01 E4 06 ...®..ä.

    Ответ:28.08.2014 15:35:11.15664 (+0.0170 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

    Запрос:28.08.2014 15:35:11.21364 (+0.0530 seconds)

    04 03 02 AE 00 01 E4 06 ...®..ä.

    Ответ:28.08.2014 15:35:11.22864 (+0.0150 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð



    Lectus OPC:

    Порт открыт процессом "ServOPC.exe" (PID: 4540)

    Порт закрыт

    Порт открыт процессом "ServOPC.exe" (PID: 4540)

    Запрос:28.08.2014 15:36:20.05964 (+64.8367 seconds)

    04 03 02 AE 00 01 E4 06 ...®..ä.

    Ответ:28.08.2014 15:36:20.08064 (+0.0210 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

    Запрос:28.08.2014 15:36:21.91664 (+0.8360 seconds)

    04 03 02 AE 00 01 E4 06 ...®..ä.

    Ответ:28.08.2014 15:36:21.93764 (+0.0210 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

    Запрос:28.08.2014 15:36:24.91864 (+2.9812 seconds)

    04 03 02 AE 00 01 E4 06 ...®..ä.

    Ответ:28.08.2014 15:36:24.93964 (+0.0210 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð



    AC-2M конфигуратор, регистры с 4D по 57:

    Запрос:28.08.2014 16:02:47.66264 (+0.1610 seconds)

    04 03 00 4D 00 02 54 49 ...M..TI

    Ответ:28.08.2014 16:02:47.71464 (+0.0520 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

    Запрос:28.08.2014 16:02:48.97064 (+0.2560 seconds)

    04 03 00 4E 00 02 A4 49 ...N..¤I

    Ответ:28.08.2014 16:02:48.03964 (+0.0690 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

    Запрос:28.08.2014 16:02:48.20164 (+0.1620 seconds)

    04 03 00 4F 00 02 F5 89 ...O..õ‰

    Ответ:28.08.2014 16:02:48.25364 (+0.0520 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

    Запрос:28.08.2014 16:02:48.41664 (+0.1630 seconds)

    04 03 00 50 00 02 C4 4F ...P..ÄO

    Ответ:28.08.2014 16:02:48.48464 (+0.0680 seconds)

    04 03 04 01 00 01 00 AF 5F .......¯_

    Запрос:28.08.2014 16:02:48.64764 (+0.1630 seconds)

    04 03 00 51 00 02 95 8F ...Q..•

    Ответ:28.08.2014 16:02:48.69964 (+0.0520 seconds)

    04 03 04 01 00 00 FD 6F 4E ......ýoN

    Запрос:28.08.2014 16:02:48.86564 (+0.1660 seconds)

    04 03 00 52 00 02 65 8F ...R..e

    Ответ:28.08.2014 16:02:48.91764 (+0.0520 seconds)

    04 03 04 00 FD BD 3A CF 80 ....ý½:Ï€

    Запрос:28.08.2014 16:02:49.18064 (+0.2630 seconds)

    04 03 00 53 00 02 34 4F ...S..4O

    Ответ:28.08.2014 16:02:49.23264 (+0.0520 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

    Запрос:28.08.2014 16:02:49.39864 (+0.1660 seconds)

    04 03 00 54 00 02 85 8E ...T..…Ž

    Ответ:28.08.2014 16:02:49.45064 (+0.0520 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

    Запрос:28.08.2014 16:02:49.61164 (+0.1610 seconds)

    04 03 00 55 00 02 D4 4E ...U..ÔN

    Ответ:28.08.2014 16:02:49.66364 (+0.0520 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

    Запрос:28.08.2014 16:02:49.82464 (+0.1610 seconds)

    04 03 00 56 00 02 24 4E ...V..$N

    Ответ:28.08.2014 16:02:49.87664 (+0.0520 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

    Запрос:28.08.2014 16:02:50.03964 (+0.1630 seconds)

    04 03 00 57 00 02 75 8E ...W..uŽ

    Ответ:28.08.2014 16:02:50.09164 (+0.0520 seconds)

    04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð
    .ƒ.Ðð


  2. #2

    По умолчанию

    Опросите регистры
    0х80 - температура первого канала (наружный воздух)
    0х82 - температура второго канала (температура приточки)
    0х84 - температура третьего канала (температура обратной воды)

    Все эти данные читаются в формате Float.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Опросите регистры
    0х80 - температура первого канала (наружный воздух)
    0х82 - температура второго канала (температура приточки)
    0х84 - температура третьего канала (температура обратной воды)

    Все эти данные читаются в формате Float.
    Да, действительно эти регистры опрашиваются верно.
    Не могли бы вы указать список доступных регистров для ТРМ33 Щ4, т.к. адреса в данном случае не совпадают с официальным РЭ (которое объединено с версией Щ7)?

  4. #4

    По умолчанию

    Во вложении все регистры, которые можно опросить с прибора ТРМ33-Щ4.

    В руководстве по эксплуатации регистры для прибора ТРМ33-Щ7.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	29-08-2014 9-20-50.jpg 
Просмотров:	452 
Размер:	136.4 Кб 
ID:	14208  

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Во вложении все регистры, которые можно опросить с прибора ТРМ33-Щ4.
    В руководстве по эксплуатации регистры для прибора ТРМ33-Щ7.
    Текущая температура действительно опрашивается корректно.
    А вот регистры с 0x86-0x8E, опрашиваются, но они почему-то нулевые

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vapik Посмотреть сообщение
    Текущая температура действительно опрашивается корректно.
    А вот регистры с 0x86-0x8E, опрашиваются, но они почему-то нулевые
    Та же самая ситуация, читаются температуры, регистры с 0x86-0x8E нулевые. Есть возможность считывать/записывать уставку приточного воздуха?

Похожие темы

  1. МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 13:23
  2. Прошивка ТРМ33-Щ4.01
    от acer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 15:20
  3. помогите с трм33-щ4.01
    от turavinin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 07:50
  4. Не коннектится МВДД по modbus RTU
    от Анастасия в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 18:37