Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Связь СПК107 и ТРМ148. Нужна консультация спецов OWEN.

  1. #1

    Exclamation Связь СПК107 и ТРМ148. Нужна консультация спецов OWEN.

    Добрый день. Высылаю проект, где пытаюсь читать значение параметра "SP.LU" устройства ТРМ148.
    Порт нормально открывается в PLC_PRG и хранится в глобальных переменных. Чтение инициируется по нажатию кнопки ПУСК НА экране
    Vis_WORK. В качестве кода возврата чтения получаю или -1 или 0x26. Значение "SP.LU" и код возврата вывожу на этом же экране. Эти результаты получаю как с отладчиком, так и без него.
    С наилучшими пожеланиями, Николай.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Вы решили пойти путем настройки обмена через системные библиотеки, есть два более простых способа реализации данной задачи.
    1)Через конфигурацию (http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1379506172)
    2)Через библиотеку ModulsOwenLib
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Устройство ТРМ148 РАБОТАЕТ ТОЛЬКО через протокол OWEN. Я использую для обмена библиотеку OwenLib. Системную использую только для открытия порта. В качестве кода возврата функции чтения библиотеки OwenLib получаю или -1 или 0x26.
    Может намекнете, что делаю не так?
    С наилучшими пожеланиями, Николай.

  4. #4

    По умолчанию

    Прошу прощения, не внимательно прочитал.
    Попробуйте настроить открытие порта при помощи функционального блока ComConn, библиотеки ModulsOwenLib. Как это реализовано в примере.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. Высылаю проект, где опять пытаюсь читать и писать значение параметра "SP.LU" устройства ТРМ148.
    Порт нормально открывается в PLC_PRG с помощью функции из MODULSOWENLIB и хранится в глобальных переменных. Чтение инициируется по нажатию кнопки ПУСК НА экране
    Vis_WORK. Запись инициируется по нажатию кнопки СТОП на экране Vis_WORK. В качестве кода возврата чтения и записи получаю или 0x31. Эти операции выполняются за несколько обращений к соотв. функциям библиотеки OwenLib.
    Заведомо при обращении задавал неверный адрес ТРМ148 и получал адекватный ответ. Пытался читать параметр без индексации (-1) и получал такой же ответ 0x31. Конфигуратор ТРМ148 нормально все читает и пишет.
    Что делать? CDS V3.5 с СПК107 АДЕКВАТНО РАБОТАЕТ С БИБЛИОТЕКОЙ OWENLIB ??? ИЛИ НАДО РАБОТАТЬ С КАКОЙ-ТО СТАРОЙ ВЕРСИЕЙ
    Вложения Вложения

  6. #6

Похожие темы

  1. Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!
    от Станислав78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 08:47
  2. нужна консультация по ип320
    от Андрей Викторович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 20:45
  3. связь трм148 и сми1
    от atp в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 11:30
  4. трм148 в Owen Opc
    от !nferno в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:19
  5. трм148 в Owen Opc
    от !nferno в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •