    По умолчанию Нужна помощь по программированию трм 138 с передней панели

    Добрый вечер! Есть задача запрограммировать трм138 на работу с нагревателями по 5 каналам (в общем то по всем 8 каналам уже запрограммирован). Еще есть задача через 6 ву сделать аварийную сигнализацию. Так вот вопрос как отключить неиспользуемые каналы? и как запрограммировать аварию по 5 каналам с выходом на 6 канал (то что надо включить лу я разобрался вопрос в том какие параметры менять и если можно их более точное описание (в инструкции не очень понятно)). С этим прибором столкнулся в первые!

  2. #2

    По умолчанию

    (в инструкции не очень понятно)
    а что именно не понятно ???

  3. #3

    По умолчанию

    например у меня уставка стоит на 35 градусов (примерно) какой параметр надо поставить для аварии допустим на 40 градусов и как это делать!?
    Просто с этими приборами столкнулся впервые! а еще как отключить неиспользуемые входы и выходы? у меня по задаче 6 каналов а на приборе 8! точнее 5 каналов на регулирование температур а 6 на аварию.

  4. #4

    По умолчанию

    PL-1 п.4 --- номер для аварийн.сигнализации, PL-1 п.9 --- датчик не используется, PL-2 п.11---вход отключен, PL-3---двухпозиционный регулятор с типом датчика. программируется по кругу для каждого канала отдельно. поправьте если ошибаюсь, давно дело было...

  5. #5

    По умолчанию

    Для чего вам отключать неиспользуемые каналы? Не подключайте к ним ничего и пусть работают.
    Для указания логическому устройству источника задания меняйте параметр C.in в группе PL-2. Но выбрать вы можете только следующие значения:
    d1-датчик 1;
    d2-датчик 2;
    d3-датчик 3;
    d4-датчик 4;
    d5-датчик 5;
    d6-датчик 6;
    d7-датчик 7;
    d8-датчик 8;
    F1–среднее арифметическое значение по параметрам двух датчиков d1 и d2;
    F2–среднее арифметическое значение по параметрам трех датчиков d1 - d3;
    F3–среднее арифметическое значение по параметрам четырех датчиков d1 - d4;
    F4–среднее арифметическое значение по параметрам пяти датчиков d1 - d5;
    F5–среднее арифметическое значение по параметрам шести датчиков d1 - d6;
    F6–среднее арифметическое значение по параметрам семи датчиков d1 - d7;
    F7 среднее арифметическое значение по параметрам восьми датчиков d1 - d8;
    А1–разность показаний между d1 и d2;
    А2–разность показаний между d3 и d4;
    А3–разность показаний между d5 и d6;
    А4–разность показаний между d7 и d8;
    То есть задать на один канал (аварийный) сигналы с нескольких датчиков вы не сможете.

    Теперь по поводу уставок:
    Логику работы выберите либо П-образную, либо U-образную, в зависимости от необходимого алгоритма работы. Уставку и гистерезис необходимо подбирать таким образом, чтобы срабатывание происходило только на нужном значении 40С, например:
    Допустим температурный диапазон работы вашего объекта от 0 до +40 (40 - авария). Если выбрать для U-образной логики значение уставки 35 а гистерезис - 5. То срабатывание аварийного канала будут при температурах менее 30 и более 40. Что бы не было ложного аварийного сигнала на темп менее 30. Уставку стоит выбрать равную 0, а гистерезис 40С. Таким образом получен диапазон от -40 до +40. Т.к. температура объекта никогда не будет меньше 0 (см. допущение), то срабатывание аварийного выхода возможно только при значениях больше +40.
    Описание логик работы и общие положения двухпозиционного принципа регулирования смотрите по ссылке: http://www.owen.ru/99468530

    О том где какие параметры задавать в приборе смотрите в РЭ, там подробно все расписано.

  6. #6

    По умолчанию

    спс за ответы буду разбираться! если что отпишусь по результату

Похожие темы

  1. Нужна помощь по программированию МПР51
    от Елена (УЮТ) в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 10:13
  2. ТРМ 133 вопросы по программированию
    от pavelmnu в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 20:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:37
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •