Здраствуйте. Надо реализовать регулятор влаги на основе метода психрометрического метода измерения влаги .
Влага 95% температура больше +10
Немогу понять как мне вычислять програмно влагу .Может кто то подобное делал.
Контролер ПЛК-73.
Здраствуйте. Надо реализовать регулятор влаги на основе метода психрометрического метода измерения влаги .
Влага 95% температура больше +10
Немогу понять как мне вычислять програмно влагу .Может кто то подобное делал.
Контролер ПЛК-73.
Последний раз редактировалось Sergsag; 27.08.2014 в 00:58.
а математическую формулу, по которой считать данный алгоритм можно увидеть???
Все это есть в темах про ПР -реализация психометра
электронщик до мозга костей и не только
e=E-A(t-t_1)P,
где E - давление насыщения при температуре второго термометра,
A - постоянная психрометра, принимаемая равной 0.0007947,
P - атмосферное давление, принимается равным 1000 гПа
t - показания сухого термометра
t_1 - показания смоченного термометра
далее смотришь таблицу зависимости давления насыщения от температуры
Simtech Development создание интернет-магазина.
round - библиотека оскат