Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ201, П-регулятор, формула вычисления выходного сигнала

  1. #1

    По умолчанию ТРМ201, П-регулятор, формула вычисления выходного сигнала

    Здравствуйте.

    Имеется ТРМ201 типа "И" (4-20 мА на выходе).

    Описание П-регулятора из РЭ пункт 3.1.5.2.1
    В режиме П-регулятора текущее значение Ti сравнивается с уставкой Tуст и выдает сигнал, пропорциональный отклонению Ti от Tуст в зоне, определяемой полосой пропорциональности.
    В зависимости от объекта, которым мы управляем, задается тип управления(прямое для охлаждения и обратное для нагревания), рисунок 3.9.
    Программируемые параметры:
    – «полоса пропорциональности» XP(XP);
    – «тип управления» CtL(CtL).


    UPD:
    Для охладителя

    Для нагревателя


    В режиме П-регулятора "нагреватель" с сигналом на входе 0*С изменяем уставку от 0 до 100, чтобы получить от 0-100% на выходе соответственно.

    При Xp=200:
    SP: OUT
    0: 0.500
    10: 0.525
    20: 0.550
    30: 0.575
    ...
    90: 0.725
    100: 0.750

    При Xp=100
    SP: OUT
    0: 0.500
    10: 0.550
    20: 0.600
    30: 0.650
    ...
    90: 0.950
    100: 1.0

    Получаем, при Xp = 200; OUT = 50% + 0.25%*(SP-PV);
    при Xp = 100; OUT = 50% +0.5%*(SP-PV)

    Вопрос: как убрать эту постоянную 50%, чтобы сигнал на выходе формировался согласно описанию регулятора, т.е. OUT = k*(SP-PV)?
    Изменение Xp, как видите, на постоянную 50% не влияет.
    Последний раз редактировалось vapik; 26.08.2014 в 09:33. Причина: Отредактировал картинки

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    По графику же видно, что в случае, если Туст = 0, то при том же нуле на входе и будет 50%, потому что для 0% необходимо задать уставке значение Туст+Хр, а для 100% нужно Туст-Хр.
    Вот, и двигайте уставку в этих пределах.

    А что вообще за задача стоит?
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 26.08.2014 в 08:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Я указал неверный график изменения сигнала из РЭ, исправил.

    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    А что вообще за задача стоит?
    Задача стоит в изучении возможности использования ТРМ201 в виде задатчика сигнала (0-100%, 4-20 мА): при фиксированном значении входа (установить на вход 0 ед.изм.) путем изменения уставки добиться изменения выходного сигнала 0-100%, т.е. классический П-регулятор OUT=k*(SP-PV)

    Причина такого нестандартного подхода - видимо, ошибка при проектировании.

Похожие темы

  1. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:26
  2. ТРМ148 формула регулятора
    от dominox в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 14:50
  3. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:50
  4. Формула
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 20:08
  5. формула вычисления влажности
    от Turboblock в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 01:43

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •