    По умолчанию ТРМ201, П-регулятор, формула вычисления выходного сигнала

    Здравствуйте.

    Имеется ТРМ201 типа "И" (4-20 мА на выходе).

    Описание П-регулятора из РЭ пункт 3.1.5.2.1
    В режиме П-регулятора текущее значение Ti сравнивается с уставкой Tуст и выдает сигнал, пропорциональный отклонению Ti от Tуст в зоне, определяемой полосой пропорциональности.
    В зависимости от объекта, которым мы управляем, задается тип управления(прямое для охлаждения и обратное для нагревания), рисунок 3.9.
    Программируемые параметры:
    – «полоса пропорциональности» XP(XP);
    – «тип управления» CtL(CtL).


    UPD:
    Для охладителя

    Для нагревателя


    В режиме П-регулятора "нагреватель" с сигналом на входе 0*С изменяем уставку от 0 до 100, чтобы получить от 0-100% на выходе соответственно.

    При Xp=200:
    SP: OUT
    0: 0.500
    10: 0.525
    20: 0.550
    30: 0.575
    ...
    90: 0.725
    100: 0.750

    При Xp=100
    SP: OUT
    0: 0.500
    10: 0.550
    20: 0.600
    30: 0.650
    ...
    90: 0.950
    100: 1.0

    Получаем, при Xp = 200; OUT = 50% + 0.25%*(SP-PV);
    при Xp = 100; OUT = 50% +0.5%*(SP-PV)

    Вопрос: как убрать эту постоянную 50%, чтобы сигнал на выходе формировался согласно описанию регулятора, т.е. OUT = k*(SP-PV)?
    Изменение Xp, как видите, на постоянную 50% не влияет.
    Последний раз редактировалось vapik; 26.08.2014 в 09:33. Причина: Отредактировал картинки

Похожие темы

  1. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:26
  2. ТРМ148 формула регулятора
    от dominox в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 14:50
  3. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:50
  4. Формула
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 20:08
  5. формула вычисления влажности
    от Turboblock в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 01:43

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •