Тема: управление электрокалорифером

  1. #1

    По умолчанию управление электрокалорифером

    Сразу сорри за повторение старых тем. Что лучше подобрать из ТРМ для регулирования мощностью (температурой) электрокалорифера. или проще говоря как можно организовать ПИД-регулирование "электротеном" мощностью 25кВт.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ТРМщик Посмотреть сообщение
    Сразу сорри за повторение старых тем. Что лучше подобрать из ТРМ для регулирования мощностью (температурой) электрокалорифера. или проще говоря как можно организовать ПИД-регулирование "электротеном" мощностью 25кВт.
    Датчик температуры имеется? Какую температуру необходимо поддерживать и точность ее поддержания. ТЭН 25кВт: рабочее напряжение, количество секций или элементов?


    Если коротко, то для точного поддержания температуры, к примеру, ТРМ10 и твердотельное реле серии http://www.owen.ru/catalog/seriya_hd...ruzki/opisanie или http://www.owen.ru/catalog/seriya_sb...omish/opisanie с радиатором для охлаждения http://www.owen.ru/catalog/radiatori...eniya/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    напряжение 3х380. температура 22градуса плюс/минус 1 градус. на данный момент через контактор в режиме вкл-откл. от обычного измеритель-регулятора.
    По новому будет: ТРМ10+дтс+3твердот.реле ?

  4. #4

    По умолчанию

    Зачем 3 твердотельных реле? Можно использовать одно 3-х фазное твердотельное реле: НТ-8044 , Вам нужно выбрать и управляющий сигнал и радиатор.
    Последний раз редактировалось Зоя; 06.08.2014 в 11:03.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Зачем 3 твердотельных реле? Можно использовать одно 3-х фазное твердотельное реле: НТ-8044 , Вам нужно выбрать и управляющий сигнал и радиатор.
    Выскажу свое мнение:

    Да, конечно, можно использовать трехфазное твердотельное реле для коммутации трехфазной нагрузки. При возникновении нештатной ситуации (КЗ, перегрев, асимметрия) у трехфазного ТТР, как правило, может выйти из строя или "пробить" один или более полюсов, заменять при этом необходимо все трехфазное ТТР. На практике очень часто встречался с подобным. Поэтому, думаю, что использовать три однофазных ТТР более целесообразно, как с технической, так и с экономической стороны.

    Кстати в описании однофазного ТТР есть такая строка:

    "Применение отдельного ТТР для каждой из 3-х фаз повышает надежность коммутации, а, следовательно, и всей системы управления в целом".

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Забыл сказать еще кое что.

    Обязательно! Обязательно, в качестве защиты от КЗ, ставить быстродействующие предохранители с характеристикой, к примеру, aR. Правда столкнулся с проблемой: в г. Краснодар нигде не купишь их срочно, только под заказ, в отличии от обычных предохранителей, gG. Да и разница в цене существенна, в среднем 5-10 раз.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Неплохо было бы KIPPRIBOR-у пополнить перечень и предохранителями. А так беру вставки ПВЦ TDM-а , недорого и работают отлично, но под заказ и ждать 1,5-2 недели.

  8. #8

    По умолчанию

    тут народ народ печи полимеризации на тенах "разжовывает". больше с газом работаю. в принципе суть одна и таже: что электрокалорифер, что печи.
    для верности, еще раз прошу прокоменнтировать схему автоматики управления электротенами

    ТРМ с ??? выходом (управление твердотельным реле) --- твердотельное реле --- электротены

    по температурным датчикам вопросов (вид датчика в зависимости от рабочей температуры в диапазоне "+-"), программирование трм тоже без особых сложностей, алгоритм практически у всех один и тотже

    ALFIX по ходу уже не одну установку собрал...

    по трехфазной нагузке и отдельными твердотелками - ньюанс хороший, спасибо за инфу

    предлагаю разжевать следующую схему (а остальное мы уже аналогии будем собирать, мы же как промокашки, быстро впитываем и учимся на ходу)

    А схема следущая:

    трехфазная нагрузка допустим по 10 кВт электротенов (в сумме будет 30, в принципе это не существенно), регулируемая температура 200 градусов плюс/минус1 градус.
    технологический процесс: 1 стадия(две фазы) - фаза А-прогрев/достижение заданной температуры (выставляется вручную на контроллере) для включения основного вентилятора, того самого что крутит воздух внутри печи, фаза Б-сигнализация о достижении температуры для загружки продукции --- 2 стадия -загрузка заготовок в печь ---- 3 стадия-в ручную нажатие на кнопку "ОБЖИГ/спекание/СУШКА/ПРОЧЕЕ" ---- 4 стадия-исполнение 3-й стадии в течение заданного/выставленного вручную промежутка времени с выдерживанием заданной температуры ---- 5 стадия-завершение процесса. будет весьма замечательно, если будет еще одна кнопка - новый цикл

    не секрет, такие шкафы есть, но все почему то встречаются на базе термодатов. может пора и овену занимать эту нишу. а то все местные КУЛИБИНЫ лопатят единичные "изделия".

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    ТРМщик, можно и так сказать, но основная моя обязанность это поддержание парка из 35 технологических установок в рабочем состоянии. А какого именно оборудования среди них нет: фасовочные машины, объемные дозаторы, многоручьевые дозаторы, 5 компрессорных установок, скважина, водоподготовка, ИТП, термоусадочные тоннели, паллетообмотчики, жарочные печи на СУГ и т.д. и т.п. Многое модернизировалось, где-то менялись комплектующие, ведь каждый производитель, очень сильно хочет, чтобы з/ч и р/м на его оборудование покупалось только у него, потому как у большинства прибыль приносит не только продажа оборудования, но и сервис. Помню как целый год доказывал целесообразность замены контакторов в цепях управления ТЭНов на ТТР, а мне твердили только одно: улучшить систему ППР, т.е. разбирать и чистить контакты практически каждый день. Конечно бред. В установившемся режиме контакторы включались раз 4-5с. А работает машина 18 часов в сутки. Контакторы производства шнайдера выдерживали 2 месяца, потом под замену. В итоге все же дали добро на установку ТТР, а спустя месяц станок продали. По поводу Вашей новой схемы: нужен ПЛК (или ПР) + панель оператора. Хотя видел подобную реализацию на сименсе ЛОГО! с модулем LOGO! AM2 PT100, в этом случае ни панель, ни компьютер для программирования не нужны. Вводим программу сразу через кнопки и встроенный дисплей, так же на дисплее можно будет изменять временные уставки, уставку температуры, смотреть состояние входов/выходов, просматривать аварийные сообщения, редактировать программу. http://www.promspecrele.ru/documents...asic_e8_l.html http://www.promspecrele.ru/documents...md00_0ba0.html Хотя подойдет и ТРМ251
    Последний раз редактировалось ALFIX; 29.08.2014 в 17:19.

  10. #10

    По умолчанию

    дело не в этом. каждый из нас устраиваясь на работу постепенно приобретает "дополнительный" круг задач. кому-то просто интересно и т.п и прочее. не в этом суть. все мы работаем и решаем свои вопросы.
    разговор к чему --- овен не предлагает готовых специализированных решений, или их это вообще не интересует. "немножко знаком с автоматикой" - может это будет громко сказано, но недавно смонтировал, пуско-наладид (пусть это коряво звучит) окрасочную камеру, тока не порошковой краски а кузовного ремонта (цех жестянщика) и такая на работе появилась. камера со всей прочей... итальянская. и ничего там внутри такого нет, одни кнопочные регуляторы да реле времени. вопрос в том: заинтересован ли овен хоть както вытеснять макаронников/шпрехенов да собратьев по дальневосточной границе с нашего (родного) рынка. а где сам овен берет комплектующие - счас речь не об этом.
    вышенаписанное про печьку с автоматикой --- вот одна из реальных задач.
    собрав тот, вышеуказанный шкаф на одном контроллере закроются вопросы и по полимеризации (температуры в районе 250 градусов) и кузовного ремонта легкового автотранспорта (температуры около60-80 градусов)

Похожие темы

  1. Управление конвейером
    от klocker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 13:59
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  3. Управление с iPad
    от vasiliev911 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 22:34
  4. Управление ПКП1
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 16:22
  5. Tpm133 с электрокалорифером
    от nemec в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 17:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •