Тема: OPC сервер для прибора овен трм 202 как настроить?

  1. #61

    По умолчанию

    Да, направляйте.
    Проблему опишите подробнее (лучше со скриншотами).
    Спасибо.

  2. #62

    По умолчанию

    Добрый день. Пытаюсь связать MasterOPC и ТРМ-202 через АС-4. До этого по протоколу Овен через OPC Овена все работало, но хочется разобраться до конца.
    На ТРМ-е уставки протокол - ModBus-RTU; скорость 115,2; адрес - 0; таймаут - 20; насколько я понял контроль четности - нет и стоп-биты - 2 вшиты на уровне железа.
    на компьютере настройки COMпорта и АС4 в ОПС такие:

    com_ac4.jpg

    trm202.jpg

    а в результате

    MaterOPC_result.jpg


    Подскажите пожалуйста где, что не так?
    Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 12.03.2016 в 12:54.

  3. #63

    По умолчанию

    Надо таки читать литературу, помогла смена адреса ТРМ-ки с "0" на 1, 2, и т.д. ))
    Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 19.04.2016 в 18:15.

  4. #64

    По умолчанию

    [QUOTE=SCADAMaster;146626]
    Подскажите, пожалуйста ещё. Как через ваш OPC контролировать целосность связи с ТРМ-202? в описании на ТРМ-202 есть функция modbus "08" но как эти пользоваться найти не смог? заранее спасибо.

  5. #65

    По умолчанию

    Что вы подразумеваете под целостностью связи?
    Если устройство не отвечает, то ОРС сервер выставит признак качества тега Bad - так и реализуется контроль связи.
    Спасибо.

  6. #66

    По умолчанию

    Простите, немного потерялся. А СКАДой можно как-то прочитать этот признак? В Вашем ОРС видел, что высвечивается "bad" но не понял как его прочитать СКАДой.

  7. #67

    По умолчанию

    Если переменная получает признак качества Bad, то скада автоматически выдает сообщение - "Ошибка". В дереве объектов и дереве системы такие перемыенные выделены серым цветом, на мнемосхеме они подчеркиваются, а на трендах рисуются пунктирной линией.
    Можно также проанализировать признак качества с помощью модуля "Расчет" и "Событие" - используя функцию OPCQuality или ФБ Вывод признаков качества из закладки "Обработка сигналов" палитры ФБ.
    Спасибо.

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:04
  3. OPC сервер для теплосчетчиков
    от Timka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:32
  4. как запустить Opc сервер протокол овен по Rs 485?
    от Леонид в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 16:02
  5. Неисправности прибора ТРМ 202
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 07:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •