Тема: OPC сервер для прибора овен трм 202 как настроить?

  1. #11

    По умолчанию

    Ограничение - 32 тега, на более количество - уже платные версии.
    Если вам достаточно 32 тегов, то можете использовать.
    Спасибо.

  2. #12

    По умолчанию

    Вот что типа получилось.
    Зачем мне в мастере орс надо узел создавать? Без него ничего не получается создать...
    Еще что то надо настраивать для работы по модбас?
    А если я хочу овновским орс пользоваться, как мне там создать приборы?Проект три овен.JPG
    Мастер орс.JPG

    А как количество тегов сосчитать?
    Я правильно понимаю тег- это значение записываемое или читаемое?
    Если к примеру мне надо считывать значение температура и давление с одного прибора это два тега, с 4 приборов это 8 тегов?

    Менял настройки орс как в примерах... выставил ком, создал узел, добавил готовую конфигурацию трм 202.
    В проекте все сделал как по примерам. Компьютер-сервер-переменные от прибора... Запускаю пишет орс остановлен...
    Что не так делаю?
    Все сделал на одном приборе
    Последний раз редактировалось Konstantin21; 24.08.2014 в 15:09.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Вот что типа получилось.
    Зачем мне в мастере орс надо узел создавать? Без него ничего не получается создать...
    Еще что то надо настраивать для работы по модбас?
    Узел - это элемент отвечающий за канал связи. Если нет канала связи, то и добавлять нечего.


    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    А если я хочу овновским орс пользоваться, как мне там создать приборы?
    Открываете конфигуратор ОРС сервера, а затем добавляете на нужный COM порт используемые приборы.

    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    А как количество тегов сосчитать?
    Я правильно понимаю тег- это значение записываемое или читаемое?
    В MasterSCADA выделяете компьютер и нажимаете "Подсчитать количество связей".

    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Если к примеру мне надо считывать значение температура и давление с одного прибора это два тега, с 4 приборов это 8 тегов?
    Да.


    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Менял настройки орс как в примерах... выставил ком, создал узел, добавил готовую конфигурацию трм 202.
    В проекте все сделал как по примерам. Компьютер-сервер-переменные от прибора... Запускаю пишет орс остановлен...
    Что не так делаю?
    Это означает что у вас открыт ОРС в режиме разработки, и поэтому в режим исполнения он запущен быть не может. Закройте конфигуратор ОРС сервера и после этого запускайте MasterSCADA.
    Но лучше сначала убедится в получении данных средствами самого ОРС сервера. Нажмите на круглую кнопку на ленте OPC сервера и нажмите "Старт".
    Но в текущем виде вы данные от приборов не получите - у вас добавлен TCP узел с адресом 127.0.0.1 (localhost). Для получения данных с реальных приборов нужно добавить узел тип COM, и настроить его на нужный COM порт с нужными параметрами связи (скорость, стоп-биты).
    Спасибо.

  4. #14

    По умолчанию

    спасибо за ответы столь понятные.. Я самостоятельно продвинулся изучив некоторые моменты.
    Вопросы все равно есть.
    Первое по дереву системы.
    В прикрепленном файле я добавил в дерево системы орс, два прибора, подобным образом я должен добавить все остальные приборы?
    Что такое статус сразу после орс? Это функцию можно и не добавлять, для чего она нужна?
    Что мне нужно добавить в дерево объектов?
    Создать четыре объекта назвать их емкость 1-2-3-4?
    Если да то следующим шагом мне нужно что сделать?
    поместить в эти объекты параметры из каждого прибора которые созданы в дереве системы?

    Также мне нужно отображать это на трендах. Всего трендов должно быть четыре, каждый для своей емкости.
    Каждый тренд содержит в себе температуру и давление от одной емкости.
    Архивация данных тоже необходима....
    Но архивировать нужно определенные значения это:
    условия начала архивации и записи тренда.
    температура более 60 градусов
    давление более 0,3бара
    условие окончания архивации и записи тренда
    температура менее 50градусов
    давление менее 0,2бара
    Насколько я понимаю нужно привязать какие математические формулы?проект пробный.JPG

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Первое по дереву системы.
    В прикрепленном файле я добавил в дерево системы орс, два прибора, подобным образом я должен добавить все остальные приборы?
    Что такое статус сразу после орс? Это функцию можно и не добавлять, для чего она нужна?
    Скорее всего статус работы ОРС сервера, но лучше уточнить у ОВЕНа.

    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Что мне нужно добавить в дерево объектов?
    Создать четыре объекта назвать их емкость 1-2-3-4?
    Если да то следующим шагом мне нужно что сделать?
    поместить в эти объекты параметры из каждого прибора которые созданы в дереве системы?
    Способ отображения данных полностью зависит от вашей задачи. Посмотрите наши видеопримеры - в них все подробно расписано:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233

    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Также мне нужно отображать это на трендах. Всего трендов должно быть четыре, каждый для своей емкости.
    Каждый тренд содержит в себе температуру и давление от одной емкости.
    Архивация данных тоже необходима....
    Но архивировать нужно определенные значения это:
    условия начала архивации и записи тренда.
    температура более 60 градусов
    давление более 0,3бара
    условие окончания архивации и записи тренда
    температура менее 50градусов
    давление менее 0,2бара
    Насколько я понимаю нужно привязать какие математические формулы?
    У нас конечно можно вести архивацию по условию, но не совсем понятно зачем вам это нужно. Почему нельзя писать данные непрерывно?
    На превышение показателей параметров можно генерировать сообщения и писать их в журнал
    Спасибо.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Скорее всего статус работы ОРС сервера, но лучше уточнить у ОВЕНа.


    Способ отображения данных полностью зависит от вашей задачи. Посмотрите наши видеопримеры - в них все подробно расписано:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233


    У нас конечно можно вести архивацию по условию, но не совсем понятно зачем вам это нужно. Почему нельзя писать данные непрерывно?
    На превышение показателей параметров можно генерировать сообщения и писать их в журнал
    Насчет архивации по условию. У меня глубина сохранения архива три года. Какой объем это может занять если писать все?
    По трендам вопрос.
    Возможно ли отображение тренда сделать другим?
    Мне нужно что бы температура и давление отображались на одном тренде, но чтобы шкалы были видны от обоих... Тоесть слева есть ось у это температура и справа есть ось у это давление. На обоих свои градуировочные шкалы.
    Пример вот такой.
    brandsA8RDzD_img.JPG

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Насчет архивации по условию. У меня глубина сохранения архива три года. Какой объем это может занять если писать все?
    56 байт на одно значение
    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    По трендам вопрос.
    Возможно ли отображение тренда сделать другим?
    Мне нужно что бы температура и давление отображались на одном тренде, но чтобы шкалы были видны от обоих... Тоесть слева есть ось у это температура и справа есть ось у это давление. На обоих свои градуировочные шкалы.
    Пример вот такой.
    Тренд->Продвинутый уровень->Нажимаете кнопку "Настройки", после этого вызываете контекстное меню и в нём "Добавить->Ось", выбираете нужную ось.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 26.08.2014 в 11:29.
    Спасибо.

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо. А как название осей с боков перенести на верх?
    Также есть вопросы по нанесению значения на оси вертикальные.
    Перетаскиваю на одну ось любое значение меняется на обоих.....
    В настройках нашел связанные свойства... С помощью этого пункта это делается или есть какой то другой?
    Если я использую данный инструмент, то что то похожее получается..график.JPG
    Та есть вопрос по масштабированию сетки... Как ее привести к единому масштабу? Как в ранее приведенном примере, постом выше.

    При добавлении второй оси значений, я не могу ее найти в раскрывающемся списке... В видео примере №2 это показано, после добавления второй оси, она появляется в списке настроек тренда, а уменя нет. Что делаю не так?
    Последний раз редактировалось Konstantin21; 27.08.2014 в 11:51.

  9. #19

    По умолчанию

    Все манипуляции описаны для продвинутого вида (Вид->Продвинутый)
    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    А как название осей с боков перенести на верх?
    Настройки оси->Вид оси->Вертикальное выравнивание названия->Верх

    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Перетаскиваю на одну ось любое значение меняется на обоих.....
    В настройках нашел связанные свойства... С помощью этого пункта это делается или есть какой то другой?
    Связанные свойства -> Окно Y - выбираете перо, за которое будет отвечать данная ось

    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Та есть вопрос по масштабированию сетки... Как ее привести к единому масштабу?
    Связанные свойства -> Разметка сетки Y - выбирается настройка сетки

    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    При добавлении второй оси значений, я не могу ее найти в раскрывающемся списке...
    Сохраните и закройте тренд, войдите на него заново.
    Спасибо.

  10. #20

    По умолчанию

    Спасибо...
    Все получилось. в принципе был на правильном пути...
    Еще есть вопрос по основному окну и вспомогательным..
    Я хотел бы сделать основным окном следующее.
    4 маленьких тренда от четырех емкостей. Но мне нужно разворачивать каждый тренд на одну страницу, что бы просмотреть в укрупненном виде....
    Как это сделать... Я пересмотрел примеры, но перехода по окнам с тренда на тренд не нашел....
    И еще попутный вопрос по трендам, режим расширенный если выключаешь все настройки сбиваются. Его отключать не надо так и оставить?

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:04
  3. OPC сервер для теплосчетчиков
    от Timka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:32
  4. как запустить Opc сервер протокол овен по Rs 485?
    от Леонид в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 16:02
  5. Неисправности прибора ТРМ 202
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 07:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •